#2924628

Всем добрый день! Столкнулся с такой ситуацией - на кухню для плиты приходит кабель 3*6, надо как-то от него сделать дке розетки (для варочной панели и духовки). у меня есть мысль протянуть 2 ветки по 4мм. но как их соединить с 6мм так чтобы потом не сгореть?

Iv.kuz. написал :
у меня есть мысль протянуть 2 ветки по 4мм. но как их соединить с 6мм так чтобы потом не сгореть

Оставить 3*6 для варочной, для духовки протянуть линию от щитка.

по коридору уже сделан ремонт. дорого встанет долбить по новому

поставить щиток на 2-4 модуля. 6 мм. завести в С32 из него же параллельно соплю в соседний С16.
Шнур варочной снизу завести в С32, шнур духовки - в С16.

а можно 6мм оставить на варочный, а для духовки просто от кухонной распред.коробки взять?

Iv.kuz. написал :
а можно 6мм оставить на варочный, а для духовки просто от кухонной распред.коробки взять?

Можно.

Iv.kuz. написал :
распред.коробки

а зачем её вообще ставить?

ставить и не надо. на кухне имеется уже распред.коробка, которая идет только для розеток