Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

29.02.2012 в 21:55:20

Здравствуйте,прошу ваших советов .Вот два варианта одного щита,что то я совсем запутался,какой проще и надежнее. извиняюсь за схему ,как смог,линии до АВ не довел ,надеюсь и так понятна идея. Второй вариант по моему можно еще больше разгруппировать. Еще прощу совета по распределению нагрузок. Варочной пока нет ,но думаю что то стандартное будет на 7кВт наверное. Заранее благодарен.

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.02.2012 в 22:03:57

Знаете, есть умный такой совет: не собирать в одном помещении разные фазы (при однофазной нагрузке). И конечно забыть надо о том, что запитывать розетки одну от одной через стену. Иначе создаётся риск межфазного замыкания.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

29.02.2012 в 23:14:54

web-rr,Я не уверен, что это возможно при таком количестве потребителей где то все равно окажутся разные фазы, кстати ссылку на нормативные документы не подскажите,я не нашел, спасибо.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.02.2012 в 23:25:26

Умный совет / жизненный опыт. А в нормативных документах не припомню.

0
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

01.03.2012 в 02:01:26

А 6кВт проточник бывает 1 фазный? И как он будет уживаться с 7 кВт варочной панелью, например? Для начала было бы неплохо оценить и указать мощность (или максим.ток) для каждого потребителя.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

01.03.2012 в 08:24:12

проточник AEG именно 6 кВт ,и ему придется уживаться с варочной поверхностью.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

01.03.2012 в 17:48:09

Люди, может хоть какой на водящий вопрос, а то я в стопоре)

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

01.03.2012 в 17:50:07

Хотел сказать в ступоре ( авто замена слов блин))

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2012 в 18:28:35

Есть нюанс - в одном помещении розеточные группы не сажать на разные фазы. Лучше протянуть дополнительную группу от щитка с этой же фазы. Освещение не обязательно от УЗО. Кое-где можно применить дифавтоматы. В одном щите противопожарное и защитное УЗО - противопожарное нафиг не нужны. С 3-х фазными УЗО тоже есть нюансы - лучше собрать схему на однофазных.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

01.03.2012 в 18:38:00

mmg,Наверное не совсем ясно по схеме,слева от пунктирной линии ,это этажный щиток,у меня щиток начинается с вводного автомата на 25А,противопожарное узо в этажном щитке после счетчика.

mmg написал : Есть нюанс, в одном помещении розеточные группы не сажать на одну фазу

чего то совсем запутали,одни говорят что в одном помещении лучше не иметь разных фаз,другие что лучше разные?!,кому верить?) кстати подскажите,как поведет себя трехфазное УЗО при исчезновении одной или двух фаз,вырубится или останется включенным?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2012 в 18:57:31

Валерич написал : mmg,Наверное не совсем ясно по схеме,слева от пунктирной линии ,это этажный щиток,у меня щиток начинается с вводного автомата на 25А,противопожарное узо в этажном щитке после счетчика.

чего то совсем запутали,одни говорят что в одном помещении лучше не иметь разных фаз,другие что лучше разные?!,кому верить?) кстати подскажите,как поведет себя трехфазное УЗО при исчезновении одной или двух фаз,вырубится или останется включенным?

Думал и автоматом напечатал - там исправлено )), УЗО противопожарное на 100мА после счетчика. Вводной АВ на 25А явно не тянет)), нужен расчет нагрузок, да и про селективность нужно помнить. 3х фазное УЗО не вырубится при пропадании одной фазы, другой вопрос что это аварийная ситуация (где-то что-то случилось), если это вероятно у Вас и есть 3х фазные потребители то лучше применить устройства, контролирующие наличие фаз.

0