Как-то схема плохо читается - однолинейные схемы по-другому надо.. И не вяжутся Ваши выделенные 14 кВт мощности с 25А АВ - там выше про селективность было упоминание, как обеспечите? Тем более, что и водонагреватель мощный - предполагаю что однофазный? АВ на 32А? Насчет УЗО Вам уже указали. Если хотите по каждой комнате отдельно линии освещения - то АВ надо меньше номиналом - но, на мой взляд оно нафиг не нужно, группируйте освещение - будет экономия и на кабеле, и на объеме работ с таким же результатом. Вообще, я бы освещение сгруппировал отдельно, без УЗО - при наличии вводного на 100мА. Теплые полы - подбейте потребление и просчитайте еще раз количество линий с выделенными на них АВ.
Еще как вариант - при высокой насыщенности кухни электроприборами, протяните отдельный кабель и установите кухонный щиток. Такая схема (у меня) работоспособна в коттеджах (и т.п.) при наличии более 3-х мощных потребителей.