Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.03.2012 в 00:21:34

Исправил схему, и вводной исправил на 20А,А что с автоматом на варочную делать,16А ставить ?вроде нормально 10600Вт

0
Вложение
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.03.2012 в 00:39:29

И еще тип узо все таки А или АС можно обойтись,уж больно золотые А получаются.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2012 в 00:59:48

Валерич написал : вводной исправил на 20А

Глупейший поступок - сами самому мощность урезали. Поставьте на ввод выключатель нагрузки 32-40А и не мечитесь в изысканиях.

Валерич написал : с автоматом на варочную делать,16А ставить?

А зачем больше-то для трёхфазной панели?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.03.2012 в 10:34:47

avmal,Я то же подумал просто овыключателе нагрузки, но есть два момента, первое , я уже писал , что оперативного доступа в этажный щит нет, закрыто на ключ , ключ у электрика УК.если вырулит автомат там , набегаешься.вообще посмотрю в щите этажном , лжет там селективный див какой? Второе, есть некий проект электроснабжения моей квартиры везде зарегестрирован в том числе и в УК там как раз на вводе в квартиру 20А стоит при расчетной мощности 13000Вт, формальность правда с этим проектом.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2012 в 10:42:31

Валерич написал : есть некий проект электроснабжения моей квартиры везде зарегестрирован в том числе и в УК там как раз на вводе в квартиру 20А стоит при расчетной мощности 13000Вт

Есть договор, где должна быть оговорена мощность и номинал вводного автомата в квартирном щите. Если этого в договоре нет, то электропроект квартиры юридической силы не имеет, поскольку он не является обязательным.

Валерич написал : оперативного доступа в этажный щит нет, закрыто на ключ , ключ у электрика УК.если вырулит автомат там , набегаешься.

Требуйте ключ - доступ к органам управления аппаратами у вас должен быть в обязательном порядке.

Что-то типа этого у вас должно быть в договоре.

0
Вложение
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.03.2012 в 10:59:45

avmal,Ну примерно такая бумага у меня есть акт о разграничении и выделенной мощности там и пописано 13000 Вт при 380В есть схема разграничения но виквартирном щите автомат не указан , написано что защита квартиры осуществляется дифавтоматом расположенном в ЭЩ. Попозже скину скан.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2012 в 15:12:02

Валерич написал : написано что защита квартиры осуществляется дифавтоматом расположенном в ЭЩ.

Значит смело ставьте на ввод квартирного щита выключатель нагрузки - мощность вам уже ограничили.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2012 в 20:37:31

avmal написал : Номиналы групповых автоматов предназначены для защиты групповых линий, а вводной автомат для ограничения выделенной мощности. Не надо путать их функциональное назначение - от увеличения или уменьшения номиналов групповых автоматов расчётные мощности меняться не будут.

Я может и непонятно написал? - но имелось в виду то, что и написано. Уменьшить номинал АВ именно для защиты линии освещения отдельно взятой комнаты, или думаете что в санузле (допустим) освещение потянет на 10А? . При чем здесь "от увеличения или уменьшения номиналов групповых автоматов расчётные мощности меняться не будут"?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2012 в 22:16:59

mmg написал : Уменьшить номинал АВ именно для защиты линии освещения отдельно взятой комнаты, или думаете что в санузле (допустим) освещение потянет на 10А? . При чем здесь "от увеличения или уменьшения номиналов групповых автоматов расчётные мощности меняться не будут"?

При том, что для защиты групповой линии сечением 1,5 по меди номинала автомата 10А будет вполне достаточно и уменьшать номинал не имеет смысла.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

05.03.2012 в 09:43:12

avmal написал : Значит смело ставьте на ввод квартирного щита выключатель нагрузки - мощность вам уже ограничили.

Немного облом) Нашел оригинал акта ,последний,там в квартирном читке стоит на ввод20А(. Ну а в остальном схема рабочая?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.03.2012 в 10:06:37

Валерич написал : Немного облом) Нашел оригинал акта ,последний,там в квартирном читке стоит на ввод20А(. Ну а в остальном схема рабочая?

И как Вы собираетесь на это цеплять 6кВт однофазный проточник? Он один жрет 26А... Варочную тоже цеплять надо на три фазы. Иначе пара включенных комфорок, еще что-нибудь и Вы сидите в полной темноте...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу