Здравствуйте! Этим летом, у тещи, хочу ставить насосную станцию, в кессоне.
Как быть с заземлением насосной станции? Ввод в дом- двух проводка.
Можно ли заземлить только сам насос в кессоне?
Спасибо!
если из земли выходит хоть какая-то железная труба ( обсадная или напорная ) - соедините корпус насоса с одной из них проводником из меди 4мм/кв. и питание насоса сделайте отдельным дифавтоматом с соответствующим номиналом, и током утечки 30 ма..
кстати, если обсадная из железа - сразу же с кабелем питания насоса можете затянуть в дом к щитку проводник контура заземления и заземлите ноль в щитке. ( все равно яму рыть будете под кабель.. )
напишу по подробней. у них в деревне, как бы есть водопровод, но давление очень маленькое. хочу накопительную емкость и насосную станцию.
так,что металла в земле не планируется.
гугл по этому запросу показывает мне фотографии кошек.
просто правилами допускается в качестве естественных заземлителей использовать трубы скважин и пр.пр..Можно было бы к ней просто насос прикрутить, но поскольку она у вас пластиковая, то - увы.. А делать контур заземления , чтобы заземлить такой насос - нету смысла, потому просто включите его через дифф..
так у вас кагбе водопровод или кагбе скважина ???
абиссинская скважина не бывает из ПХВ трубы ..
в кессон вода откуда поступает ???
Из центрального водопровода или из скважины ???
еще раз извините, Ваше сообщение не все раскрылось.
если я правильно понял, если скважина, то она уже заземлена, но диф. обязателен?
а в кессоне, наверное пощипывать током будет-сырость. А если вбить арматурину в кессоне и диф?