Lipton написал :
Чем так хороши АВ 1Р+N??? Я понимаю что они расцепляют и фазу и ноль сразу, но как это практически сказаться может я не понимаю к сожаленю......
Если не понимаете, то ставьте однополюсные - они дешевле. А то подумаете, что я вас уговариваю.
Lipton, ой... Вы прям как неродной Пишите письмо Хагеру с вопросом о представителе в СпБ. Я так и в РФ, и в Германию Данию (Грундфос) писал - всегда отвечают (аж странно).
Lipton написал :
под еще одно УЗО 63А 30 мА типа А
ну... можно. Если только ночью не стираете или холодильник современный.
avmal написал :
Если не понимаете, то ставьте однополюсные - они дешевле.
Lipton, есть где-то в сообщениях нашего уважаемого консультанта целое письмо об этой аргументации (правда быстро его найти удается только Камикадзе ) Если точно после ремонта лазить в розетки не станете - ставьте 1Р.
Одно из главных достоинств 1Р+Н - гарантированная защита от контакта ноля и "земли", при этом занимают всего 1 модуль. Но для нас, простых работяг это слишком тонкие материи, чтобы их понять Так что поюзайте поиск - может найдете то письмо.
Lipton написал :
Чем так хороши АВ 1Р+N??? Я понимаю что они расцепляют и фазу и ноль сразу, но как это практически сказаться может я не понимаю к сожаленю......
avmal написал :
Если не понимаете, то ставьте однополюсные - они дешевле. А то подумаете, что я вас уговариваю.
Конечно Вы меня не уговариваете)))))))) Просто лично я в розетку не полезу и искать какую либо неисправность не буду т.к. в электрике не компетентен. Я вызову электрика за денюжку. Поэтому наверное мне лично не имеет смысл ставить такие автоматы.
Lipton написал :
Конечно Вы меня не уговариваете)))))))) Просто лично я в розетку не полезу и искать какую либо неисправность не буду т.к. в электрике не компетентен. Я вызову электрика за денюжку. Поэтому наверное мне лично не имеет смысл ставить такие автоматы.
А до прихода электрика будете сидеть без света из-за срабатывающего УЗО при замыкании N и PE
А двуполюсник позволит отключить только одну цепь, а не всю группу автоматов на этом УЗО
BravoOrlov написал :
Я трешку сечас делаю улучшеной планировки, так у меня там розеток меньше, чем у вас тут одних автоматов)))
Вы меня простите но я только в фартуке на кухне установлю минимум 6 розеток, а еще под холодильник, ПМ, телик, духовку, микроволновку и просто парочку чтоб пылесос можно было включить. Итого на кухню планируется 14-16 розеток. А втыкать в розетку тройники и удлинителя считаю плохим тоном.
DmitryVS написал :
А до прихода электрика будете сидеть без света из-за срабатывающего УЗО при замыкании N и PE
А двуполюсник позволит отключить только одну цепь, а не всю группу автоматов на этом УЗО
Вполне возможно - ведь нет пределу совершенства? Я еще подумаю, просто я как раз нахожусь на той стадии когда я еще проектирую и пытаюсь все посчитать.
drdollar написал :
3 с головой... (ну духовку и вытяжку отдельно ес-сно)
Ну здесь я с Вами не соглашусь. У меня на столешнице стоит как минимум пароварка, чайник, радионяня для ребенка соковыжималка. Эти приборы включены постоянно в сеть, а еще я люблю воткнуть зарядник для телефона, при этом жена регулярно пользуется блэндором. Вот и посчитайте)))))) Конечно можно и с одной розеткой в фартуке - но очень быстро начинает раздражать.
drdollar написал :
3 с головой... (ну духовку и вытяжку отдельно ес-сно)
У меня кухонная мебель около 5 пог.метров. На них постоянно включены в розетку чайник и кофеварка. Один подрозетник для двухклавишного выключателя подсветки, и 3 розетки для "переносных" инструментов (блендер, подогреватель детского питания, электромясорубка и пр.) Итого на фартуке 6 точек
drdollar написал : Lipton, ну и что за обездоление домофона? Верните его за УЗМ.
У Вас же новостройка? Зачем Вы "В" автоматы поставили?
Я посчитал Хагер, у них АВ с характеристикой В по 135 руб за штуку, ну вот я и поставил......... а что не надо?
А есть смысл домофон возвращать под УЗМ?????
Lipton написал :
Тогда вообще не понятно, почему так.
[h=2]CDA216D FI-Schalter 2P 6kA 16A 30mA Typ A 95,40 €[/h]
Действительно, бардак какой-то:
в украинском каталоге на стр.17 фото диффавтомата, судя по маркировке (AD916), типа АС, и без окошка для подписи. А на корпусе иконка типа А
Может это старая модель?
DmitryVS, я уже не раз говорил, что маркировка Хагера РФ и Украины различается...
Дифавтомат 1+N С25/30mA 6кА, тип-A AD975J = 39.79 EUR куплен мною лично. Это тип А на 6000 вольт
Что-ли бизнес для РФ открыть... у меня и скидочка есть
Lipton написал :
Вы меня простите но я только в фартуке на кухне установлю минимум 6 розеток, а еще под холодильник, ПМ, телик, духовку, микроволновку и просто парочку чтоб пылесос можно было включить. Итого на кухню планируется 14-16 розеток. А втыкать в розетку тройники и удлинителя считаю плохим тоном.
6 в фартуке - много. У вас что там сервер будет стоять? После меня тоже не особо пользуются тройниками. Я поначалу подумал, что у вас все розетки и выключатели сконцентрированны в РЩ. Для чего столько линий? Москва?
BravoOrlov написал :
6 в фартуке - много. У вас что там сервер будет стоять? После меня тоже не особо пользуются тройниками. Я поначалу подумал, что у вас все розетки и выключатели сконцентрированны в РЩ. Для чего столько линий? Москва?
А что Вы предлагаете? Сделать четыре линии - освещение, розетки, мокрая зона и плита??? Так тогда зачем это делать???? Это у меня и так есть, можно тогда денег оставить на что то другое.
andrewkhv написал :
вы сначала найдите 6-постовую рамку. потом уже коронкой сверлите стену. а если не вместе все - так хоть 50 розеток по 5 штук в группе
Никто и не говорить про "6-постовую рамку" - таких мне не попадалось. В фартуке обычно ставя розетки по парно. Так что не передергивайте. Да и не имеет смысла как правило ставить больше трех розеток на одной рамке в быту. Речь идет об установке трех точек по парно расположенных розеток в фартуке - итого 6 розеток.
По дорогам крутым, сквозь пургу и туман
Грузно катят ЗИЛы надрывая кардан.
А в руках автомат, передернут затвор,
Не остаться в горах, так молись за мотор.
Lipton написал :
А что Вы предлагаете? Сделать четыре линии - освещение, розетки, мокрая зона и плита??? Так тогда зачем это делать???? Это у меня и так есть, можно тогда денег оставить на что то другое.
Какая еще мокрая зона? УЗО на всю квартиру и хватит. Зачем делать то, что вы делаете? Чтобы было как у всех других, видимо.
Lipton написал :
Угу чтоб при утечке в светильнике, рубило сразу всю хату Спасибо - сами так живите
Я так и живу. Я себе сделаю 3 линии - свет, розетки и кухня. ( в четырешке). Я вообще с большим удовольствием развенчиваю мифы о "необходимости" того или иного. Я лучше вложу деньги туда, где они действительно нужны. Впрочем, если у вас достаточно средств, чтобы не обращать внимание на увеличение бюджета по электрики в три раза, то Бог вам в помощь.
BravoOrlov написал :
....... Я вообще с большим удовольствием развенчиваю мифы о "необходимости" того или иного. Я лучше вложу деньги туда, где они действительно нужны.......
Мифы о чем??????? Можно жить с одним автоматом на всю квартиру? Ответ - да можно конечно. Можно жить с тремя? - Тоже можно. Можно жить с 36 АВ - тоже можно. Разница только одна - когда происходит ЧП - становится очень не удобно жить с 1 АВ, т.к. вся квартира обесточена. Такое количество линий - это всего лишь удобство пользования и ремонта. И не надо заморачиваться и думать а что будет если включить пылесос + духовку+стиралку+ПМ одновременно, а еще добавить сюда чайник - и пойдете на лестницу включать автомат.
И Вы думаете что я так как Вы нежил никогда с 2 АВ???? Вы заблуждаетесь. Жил и много лет, а теперь не хочу. Я прожил в однушке где по такому же принципу было сделано - это очень удобно. А к хорошему как известно очень быстро привыкают.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.