Уважаемые форумчане. Покритикуйте пожалуйста схему квартирного щитка в трехкомнатной квартире.

Дано - квартира новостройка, выделенная мощность 10-11 кВт, счетчик находится в квартире. Все что стоит от застройщика, будет выкинуто вместе с ящиком и счетчиком. Ящик (бокс) планирую не более чем на 36 модулей. Все разводка по квартире проводом NYM. На свет - 1,5 мм, на розетки - 2,5 мм, на варочную поверхность - 6 мм. Провод через потолок (потолки планирую везде натяжные)

PS: чего то схему не получается залить, чуть попозже залью PSS: вот залил на радикал - ссылка ниже

[http://s019.radikal.ru/i611/1203/b8/1bbe32bc1c5e.jpg

](http://s52.radikal.ru/i137/1203/eb/b0996449ddcb.jpg)

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

13.03.2012 в 10:44:43

Lipton написал : выделенная мощность 10-11 кВт

тогда 63 А на вводе многовато, как по мне, жаль на 50 не видал ДА , макс прогрузке перебор на 10кВт свверху, ноговато, наверн ставить хотя б однополюсник на 50 после

42 места на трёшку не много ли? можно и однополюсники поставить (ИМХО), а + 4 мод счётчик и того і 2 узм - 48 мест вместо 36, даже если заменить все 1+П выйдет как раз 35 ( ну 1 +П мне представляются на 2 места, так что извините, модель не уточняли)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2012 в 10:54:46

Neitrinos написал : однополюсники

у леграна, шнайдера есть автоматы 1Р+N в 1 модуль.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 11:14:16

  1. УЗМ перед АВ.
  2. ДА 50/0,3 (например Хагер)
  3. Почему у Вас холод со светом висит на 1 УЗО?

Остальное вроде гутт.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.03.2012 в 11:23:33

Только ДА на входе нафиг не нужен. От чего он защищает то? От утечек между ДА и последующими УЗО? Все линии под своими УЗО стоят...

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

13.03.2012 в 11:24:47

drdollar написал :

  1. УЗМ перед АВ.
  2. ДА 50/0,3 (например Хагер)
  3. Почему у Вас холод со светом висит на 1 УЗО?

Остальное вроде гутт.

1 - Почему УЗМ перед АВ???? Может Вы имеете ввиду перед диф. автоматом который за счетчиком стоит? Видел разные схемы и везде УЗМ стояло за ДА. 2 - это конечно же ошибка моя сейчас поправлю, конечно должен быть ДА на 50А 100mA. 3 - честно говоря я не знал куда холодильник запихнуть, вот он у меня и оказался под УЗО вместе с со светом. согласен наверное это не очень хорошо. Тогда я не знаю куда девать еще теплый пол он у меня тоже находится под одним УЗО со светом.

Сейчас поправлю схемку и выложу еще раз.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 11:25:09

по идее, ДА защищает отрезок проводов от счетчика до квартирного щитка. Но так как тут не видно разделение на квартирный/этажный - хуже все равно не будет :)

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

13.03.2012 в 11:26:54

drdollar написал : по идее, ДА защищает отрезок проводов от счетчика до квартирного щитка. Но так как тут не видно разделение на квартирный/этажный - хуже все равно не будет :)

Все стоит в одном щитке - и счетчик и все УЗО с автоматами.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2012 в 11:27:26

SVKan написал : От чего он защищает то?

противопожарный дифф будет защищать проводку в случае, если откажет какое-нибудь групповое узо, пока не заметят и не поменяют.

пуэ 7 написал : 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0
Lipton
Lipton
Местный

Регистрация: 10.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 133

13.03.2012 в 11:27:49

SVKan написал : Только ДА на входе нафиг не нужен. От чего он защищает то? От утечек между ДА и последующими УЗО? Все линии под своими УЗО стоят...

А что поставить?? Просто автомат С50???

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 11:28:02

Lipton,

  1. Вбейте в поиск по форуму - не раз обсуждалось - так намного удобнее. Единственное, что обычно счетчик стоит на этаже - тогда УЗМ перед квартирным рубильником. У Вас точно счетчик будет в квартире?
  2. на 100 ма, а 300 ма - тоже обсуждалось: если УЗО на 30 ма, "противопожарное" следует ставить на 300 ма.
  3. Хоть к розеткам, хоть на отдельный диф: согласитесь, пусть лучше ТП не будет работать неделю 8из за утечки в светильнике) чем холодильник :)
0