14.03.2012 в 12:30:11
Панельный девятиэтажный дом. Серия 121-043. Полная замена проводки с установкой квартирного щитка. На данный момент вся проводка - алюминий 2х1,5 кв. мм. Проводка до розеток по полу, освещение - по потолку. Старый паркетно-щитовой пол демонтирован.
Жду комментариев, критики и т.д. и т.п. Кто посоветует небольшую распределительную коробку для установки делителя?
14.03.2012 в 12:45:56
слаботочку вы зря вместе с силой на одной принципиальной схеме изобразили. Это ж не монтажная схема и не планировка!
номинал автоматов на розетки какой? номинал УЗО какой?
формально монтажный алюминий 1,5 мм2 не выпускался. Минимум 2,5 мм2 формально необходимо использовать ВВГнг-LS. без нг-LS в бытовых и общественных зданиях использовать нельзя
14.03.2012 в 13:02:06
Alexiy написал : слаботочку вы зря вместе с силой на одной принципиальной схеме изобразили. Это ж не монтажная схема и не планировка!
номинал автоматов на розетки какой? номинал УЗО какой?
Это и хотелось бы определить...
Alexiy написал : формально монтажный алюминий 1,5 мм2 не выпускался. Минимум 2,5 мм2
Сказал "на глаз"
Alexiy написал : формально необходимо использовать ВВГнг-LS. без нг-LS в бытовых и общественных зданиях использовать нельзя
Данная маркировка должна присутствовать на кабеле?
14.03.2012 в 13:37:45
Alexiy написал : формально монтажный алюминий 1,5 мм2 не выпускался. Минимум 2,5 мм2
От 1,0 кв.мм включительно.
ZeroLine написал : Кто посоветует небольшую распределительную коробку для установки делителя?
Что-то типа этого.
14.03.2012 в 14:25:56
15.03.2012 в 06:44:10
drdollar написал :
- Чего-то я не понял.... А где у Вас "начало" входа в квартиру или Вы с этажа планируете 100 кабелей тянуть? Нарисуйте девайс до счетчика (пакетник/ВН/АВ) - счетчик - "противопожарный девайс" - кабель - квартира - УЗМ - ВН, а вот дальше уже можно "плясать".
- Сколько у Вас комнат, две? 1 шт. УЗО это ну уж совсем мало...
- Никакого 3х4 и никаких распаек - зачем Вам этот "бэк ин СССР".
- Слаботочку разместите в отдельном щитке (заодно и роутер с делителем туда спрячете).
- На освещение кабеля достаточно 1,5 мм. кв.
15.03.2012 в 09:04:18
15.03.2012 в 14:15:00
drdollar написал :
- Нарисуйте отдельно электрику, отдельно слаботочку.
- 3 комнаты - так поставьте хотя бы 2 УЗО и 1 диф на С/У.
- эротика времен СССР - почитайте на форуме что такое "шлейф"
Шлейф... представился мне следующим образом: например из щитка выходит 3 кабеля в одной трубке и по мере ответвления кабелей диаметр трубки меняется на меньший. Как шлейф подключается к автомату?
15.03.2012 в 14:32:15
ZeroLine написал : Шлейф... представился мне следующим образом: например из щитка выходит 3 кабеля в одной трубке и по мере ответвления кабелей диаметр трубки меняется на меньший.
Это вы строение дерева обрисовали, начиная с корневой системы.
15.03.2012 в 14:36:49
ZeroLine,
Потому что 1 УЗО при пробое хотя бы одного электроприбора обесточит (и погрузит в приятный полумрак) сразу всю квартиру. И как это приятно ночью в трусах выдергивать все из розеток в темноте, а потом топать на этаж :) 100 раз говорилось: ДИФ = УЗО+АВ в 1 корпусе.
15.03.2012 в 20:59:59
drdollar написал : ZeroLine,
- Потому что 1 УЗО при пробое хотя бы одного электроприбора обесточит (и погрузит в приятный полумрак) сразу всю квартиру. И как это приятно ночью в трусах выдергивать все из розеток в темноте, а потом топать на этаж :) 100 раз говорилось: ДИФ = УЗО+АВ в 1 корпусе.
Насчет ДИФ, при его установке после него отпадает необходимость в автомате. В мыслях освещение вообще вывести из под УЗМ (если смотреть на текущую схему). Шина=последовательное соединение розеток?
15.03.2012 в 22:49:03
drdollar написал : :eek: это откуда такой вывод?
Меня тоже такая мысль посещала - хотел так реализовать, что-бы не в потемках идти к щитку... но может и пожертвовав парой лампочек :-), но переубедил себя тем, что при нориальном электропитании УЗМ срабатывать не должен.
15.03.2012 в 22:50:27
DmitryVS, а трансы (если есть) не жалко?
15.03.2012 в 23:03:30
drdollar написал : DmitryVS, а трансы (если есть) не жалко?
Если бы я делал рмонт в квартире с нуля, то и всю проводку соорудил новую, а не занимался апгрейдом, сделал бы гисокартонные потолки и спрятал бы в них трансформаторы. А имеем шпаклеванные крашенные потолки и проводку на освещение.
А блоки питания будут только в ванной, туалете и на кухне, а они под УЗМ и УЗО - так сделали строители.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу