25.03.2012 в 09:15:49
Что скажите?
25.03.2012 в 09:36:28
Кто эти люди? А, так это же ИЭК. У Вас весь "щеток" сделан на фуфле. Оценка - "1-". Если не хотите тратиться на Леграны - берите Хагер/Шнайдер
26.03.2012 в 07:44:09
drdollar написал : Кто эти люди? А, так это же ИЭК. У Вас весь "щеток" сделан на фуфле. Оценка - "1-". Если не хотите тратиться на Леграны - берите Хагер/Шнайдер
Прошу понять и учесть следующее:
26.03.2012 в 07:58:36
ZeroLine написал : если сейчас замарачиваться и ждать под заказ Legrand, то прожду еще пол месяца
обратитесь к Юрка - он Вам Шнайдер за xx дня отправит. И вообще это не аргумент делать г... Е-бург, Ч-бинск и Тюмень рядом.
ZeroLine написал : В дальнейшем всегда можно заменить существующее
нет ничего постояннее временного!
ZeroLine написал : Прошу оцените правильно устройства щитка на предмет коммутации модулей.
а что там коммутировать? Тем более что непонятно какая разводка по дому.
П.С. В вводном АВ ввод сделать снизу, а верхнюю шину сделать на 4 двухполюсных девайса
26.03.2012 в 08:24:09
drdollar написал : обратитесь к Юрка - он Вам Шнайдер за xx дня отправит. И вообще это не аргумент делать г... Е-бург, Ч-бинск и Тюмень рядом.
нет ничего постояннее временного!
а что там коммутировать? Тем более что непонятно какая разводка по дому.
П.С. В вводном АВ ввод сделать снизу, а верхнюю шину сделать на 4 двухполюсных девайса
Т.е. для АВ нет разницы с какой стороны его подключать?
26.03.2012 в 09:34:50
ZeroLine написал : Т.е. для АВ нет разницы с какой стороны его подключать?
Нет.
27.03.2012 в 12:14:31
Что-то проблема с УЗМ-51М фирмы Миандр, предложили
Настораживает следующее:
для УЗМ-51М
[*]Фиксированная задержка срабатывания - 0,2с при превышении напряжения [*] 10с при понижении напряжения
Для реле напряжения РН-113
[*]Фиксированное время срабатывания по Umах, с ----------------------------------------------------------------- 1 [*]Фиксированная задержка отключения по Umin, с ----------------------------------------------------------------- 12 [*]Фиксированное время срабатыв. при снижении напряжения более 50 В от уставки по Umin, с --- 0,2 [*]Фиксированное время срабатыв. при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с- 0,2
Либо производитель УЗМ темнит и указывает минимальные значения, либо РН-113 "тормоз"??? Продавец сказал что 1с вполне хватает для защиты техники
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу