SergeiSa
SergeiSa
Местный

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 223

24.03.2012 в 11:14:06

Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой подключения электронных трансформаторов. Исходные данные подвесной потолок из ГВЛ в деревянном доме. В потолке предполагается установка 24 точечных светильников в две линии 12 и 12 мощность ламп 35 ватт ( при необходимости лампы можно поменять на 25 ватт, света там хватит). Трансформаторы Philips уже куплены на 70 и 105 ватт. Под гипсокартон выдены два провода NYM 3x1,5, соответственно на одну и вторую линию. Распределительных коробок нет. Вопрос в том как правильно подключить трансформаторы, я так понимаю что есть два варианта:

  • тянуть шлейфом проводом NYM 2x1,5, но два провода на 1,5 в клеммнике трансформатора нормально не зажмешь.
  • использовать распределительный клеммник который потом убрать под ГВЛ и уже от него проводом NYM 2x1,5 к каждому трансформатору. Подскажите пожалуйста как лучше сделать с точки зрения пожаробезопасности и надежности соединений и какие лучше распределительные клеммники использовать. Отверстия под светильники 60мм, собственно в него клеммник убрать и нужно. Я так понимаю линию на 12 В к светильникам можно тянуть и ПВС, так особых требований нет, расстояние от трансформатора до светильника мах 75 см.
0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.03.2012 в 14:27:34

SergeiSa написал : В потолке предполагается установка 24 точечных светильников в две линии 12 и 12 мощность ламп 35 ватт ( при необходимости лампы можно поменять на 25 ватт, света там хватит).

В этом случае Вам придется освоить занятие, которое обычно называют "закат солнца вручную". Такое происходит, если не хочется делать легко и правильно.

SergeiSa написал : Вопрос в том как правильно подключить трансформаторы

Правильно - от каждого светильника к трансформатору свой кабель.

SergeiSa написал : Подскажите пожалуйста как лучше сделать с точки зрения пожаробезопасности и надежности соединений

Сдать трансформаторы по месту покупки, использовать светильники на 220 вольт, соединить шлейфом кабелем 3х1,5.

SergeiSa написал : к светильникам можно тянуть и ПВС, так особых требований нет

Нельзя.

0
CTA
CTA
Эксперт

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

24.03.2012 в 15:22:08

SergeiSa,

SergeiSa написал : В потолке предполагается установка 24 точечных светильников в две линии 12 и 12 мощность ламп 35 ватт

Суммарная нагрузка в каждой линии из 12 ламп = 420 Ватт

SergeiSa написал : Трансформаторы Philips уже куплены на 70 и 105 ватт

Если трансформаторов всего два, то как вы собираетесь обеспечить этими трансформаторами 840 Ватт нагрузки?

0
SergeiSa
SergeiSa
Местный

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 223

24.03.2012 в 16:08:27

Марсик и СТА спасибо за ответы! Трансформаторов конечно не два. Дом знакомого, он в сеть выйти не может. Всего в доме более 80-ти точечных светильников, трансформаторов много, коробка 14 шт - 70 ватт и 18 - 105 ватт. Большинство светильников на первом этаже и там бетонные перекрытия все очень пожаробезопасно. На втором этаже деревянные перекрытия и в двух спальнях в общей сложности 38 светильников. 24 в первой спальне на площади ~ 5 квадратов и 14 в другой на площади 3 квадрата. Площади я называю ограниченные гипсокартоном, там сложные волнистые фигуры. Остальная площадь натяжной потолок. Проблема тепловыделения стоит достаточно остро поэтому я и предлагал устанавливать лампы на 20 ватт, а не на 35 ватт. Вопросов с переходом на 220 нет, трансформаторы можно просто выкинуть:), но сами светильники уже выбраны и они под галогенные лампы с цоколем GU5.3. Темы на форуме о том что лучше 220 или 12 я прочитал, меньшая надежность ламп на 220 не смушает. Смушает другое - тепловыделение. Минимальная мощность гадогенок на 220 у Ospam 30 ватт, чаще мощность галогенок сетевого подключения выше 70-100 ватт и не очень понятно какой цоколь лучше GU9 или GU10, в принципе сами всетильники позволяют воткнуть даже E14. Часть светильников закрытого типа т.е. там дополнительное стекло (хрусталь) которое еще больше мешает тепловыделению. Вот такая ситуевина Х.З. что делать? Помогите советом! В принципе напрашивается решение - поменять светильники, но для этого нужно "загасить" супругу, "загасить" дизайнера, потратить еще тысяч 20 на другие светильники. Не реально!!!!!! И еще вопрос возник не поосто так. За два года рядом сгорело 5 домов, пожары начинались на втором этаже там где деревянные перекрытия. Проблема есть однако!

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

24.03.2012 в 16:53:39

SergeiSa написал : И еще вопрос возник не поосто так. За два года рядом сгорело 5 домов, пожары начинались на втором этаже там где деревянные перекрытия. Проблема есть однако!

в потолке из ГК под сгораемым основанием еще при монтаже гипсокартона устраиваются специальные ниши из того же ГК для каждого светильника.Или же перед тем как прикручивать листы гипса к потолку - в местах где будут светильники устанавливаются специальные керамические кожухи - напоминающие подвазонники из глины ( походу это они и есть ) ..Все это призвано защитить от пожара.. С натяжными потолками хуже конечно ..там х.з. как..

0
CTA
CTA
Эксперт

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

24.03.2012 в 17:23:55

SergeiSa,

Срасибо за подробное описание ситуации. Ну и тему вы замутили....!

SergeiSa написал : Вот такая ситуевина Х.З. что делать? Помогите советом!

Прежде всего необходимо понятно сформулировать проблему(ы).

Дизайнер совместно с супругой, которые наваяли 80 точечных светльников, - о технических деталях, что ваще не думали?

24 светильника на площади 5 квадратов и 12 на площади 3 квадрата - с головой у хозяев все нормально?

Как то просто вы рассуждаете: заменить 35W на 20W, 220V на 12V и тд, имхо, нужен нормальный проект не только по электрике, но и по "световой" части.

Кто будет делать проводку в потолке и монтаж светильников?

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

24.03.2012 в 17:28:43

что сгорит - то не сгниет..А сгореть 100% должно , при том раскладе , который изложил автор..:D

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2012 в 17:39:01

4eh написал : в потолке из ГК под сгораемым основанием еще при монтаже гипсокартона устраиваются специальные ниши из того же ГК для каждого светильника.Или же перед тем как прикручивать листы гипса к потолку - в местах где будут светильники устанавливаются специальные керамические кожухи - напоминающие подвазонники из глины

И в каждую нишу встраивается вытяжной вентилятор?

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

24.03.2012 в 17:42:53

avmal написал : И в каждую нишу встраивается вытяжной вентилятор?

в огороде бузина, а в Киеве дядько ..Вы в теме вообще уважаемый , или отметиццо зашли ?Какие вентиляторы ?:net:

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

24.03.2012 в 17:46:37

Трудно не сумничать -"горе от денег"...

0
CTA
CTA
Эксперт

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

24.03.2012 в 17:59:56

SergeiSa,

Ситуация может действительно стать драматической, если будут использованы современные лампы "Cool Beam".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу