28.03.2012 в 13:12:15

Добрый день! Посмотрите на слабые места моей схемы. Вводные: ВЛ СИП-2 3х70+ 1х95 , к дому три фазы мощность 15кВт, 4х16 (алюмин) . На фасаде дома вводной щит. Внутри выключатель нагрузки на 40А , счетчик , гзш все остальное в доме. Вторичный контур заземления выполнен из четырех 3 метровых уголков 40х40, объединены лентой 4х40. Сварные швы по 100мм на глубине полтора метра от поверхности (с верху грунт насыпной ) Лента заходит прямо в вводной щит на ГЗШ. P/S на сечения медного кабеля PE не обращайте внимания (он есть в наличии, поэтому такой и поставлю).

0
Вложение
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

28.03.2012 в 13:18:27

о5 25
7 УЗО и нет УЗО под свет Лучше сделайте 3 УЗО под розетки и 1 УЗО под свет. И не много ли 6 автоматов под свет ?
Если есть возможность - то лучше оставить 3-4 автомата. Может можно что-то + ? Напр, кухня + с/у ? Спальня + детская ?

0
maxsimuskg
maxsimuskg
Новичок

Регистрация: 13.01.2012

Астрахань

Сообщений: 13

28.03.2012 в 13:31:42

Впринципе не сложно уменьшить и до 4 автоматов на освещение. Насчет количества УЗО подумаю.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.03.2012 в 13:55:02

maxsimuskg написал : Добрый день! Посмотрите на слабые места моей схемы.

Что за лажа с объединением нулей после УЗО?

0
maxsimuskg
maxsimuskg
Новичок

Регистрация: 13.01.2012

Астрахань

Сообщений: 13

28.03.2012 в 14:04:33

Если я на схеме нарисую все узо и т.д со своими проводами то будет мелко. Это не электрическая схема где показаны все линии к потребителям и т.д Это графическая схема для представления что хочу сделать. Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.

0
йцукер
йцукер
Эксперт

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

28.03.2012 в 14:20:44

maxsimuskg написал : 40х40

Уголок лучше 50 или 60.

0
maxsimuskg
maxsimuskg
Новичок

Регистрация: 13.01.2012

Астрахань

Сообщений: 13

28.03.2012 в 15:02:35

как считали? Мне такие размеры электрики в проекте указали. В принципе в наличии есть два уголка 60х60 длинной 2.8м + поставить два уголка 40х40 по 3метра. А уже апосля замерить, что получилось. УГВ высокий, порядка 2 метров от поверхности. Думаю сопротивление будет в норме.

0
йцукер
йцукер
Эксперт

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

28.03.2012 в 15:30:58

maxsimuskg написал : как считали?

Да в общем исходя из практических соображений. Всегда забивают 50 уголок, 60 лучше, но тяжелее идёт. И по длине на металлобазе идёт уголок шестиметровый, его режут пополам получается три метра, но для удобства забивания отрезают ещё сантиметров тридцать и приваривают полками встречно для лучшей устойчивости к смятию.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2012 в 15:56:58

maxsimuskg написал : Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.

Мне не очень понятно ... Все нули после всех УЗО на одну шину N?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.03.2012 в 16:00:13

maxsimuskg написал : Если я на схеме нарисую все узо и т.д со своими проводами то будет мелко. Это не электрическая схема где показаны все линии к потребителям и т.д Это графическая схема для представления что хочу сделать. Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.

При таком соединении все УЗО могут срабатывать при появлении первого же потребителя...

0
maxsimuskg
maxsimuskg
Новичок

Регистрация: 13.01.2012

Астрахань

Сообщений: 13

28.03.2012 в 16:46:05

Предлагаете ставить автоматы на два полюса? Шины есть наборные, вот их и поставлю на каждое УЗО к нагрузкам отдельно друг от друга. Вот, для наглядности про что я говорю http://www.diselec.ru/information/news/2010/june_2010/29(2)_june_2010.aspx P/S понятное дело что объединив все ноли получим сумарный ток утечки. И найти дефектный участок в такой схеме очень трудно.