Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2012 в 21:22:20

Гуру! Хочу услышать Ваши замечания по предлагаемой схеме электрического щитка. Готов ответить на уточняющие вопросы.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

29.03.2012 в 23:09:42

Узо номер 1 на 16А, а нужно 63А, наверное Вы опечатались

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

30.03.2012 в 00:06:47

Ага - а еще и на 10мА :) Да с такой нагрузкой оно будет отрубаться только в путь. Да и внизу схемы много всего непонятного без УЗО.
Сделайте 1 общее УЗО под весь свет (+ туда и ванную) и диф автомат для холодильника.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.03.2012 в 00:12:52

Последовательно с УЗО номер 1 токоограничивающий автомат номиналом не выше номинального тока УЗО (но УЗО можно взять и на 25А). Может развести группу на два УЗО? У Вас велика вероятность работы одновременной и посудомойки и водогрейки. Какой нехороший человек толкает Вас на установку УЗМ до вводного автомата? На тёплые полы УЗО можно номиналом поменее брать - смотрите цены, думайте.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

30.03.2012 в 00:19:52

Под теплый пол лучше кинуть 3*2,5.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

30.03.2012 в 09:24:45

Вот гуру на форуме для теплых полов как раз рекомендуют 3х1.5 закладывать тк 2.5 тяжело будет в клеммы термостата запихивать, а по мощности этого сечения с запасом хватит.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

30.03.2012 в 09:35:43

Передумал (положил единый мат) - или оставил на потом лоджию - можно поставить туда розетку. Если 3*2.5. Чего сложного в клеммы пихать ? В розетки также.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2012 в 10:02:09

SergSB написал : Если 3*2.5. Чего сложного в клеммы пихать ? В розетки также.

Похоже, что регуляторы тёплых полов вы ещё не подключали ...

web-rr написал : Какой нехороший человек толкает Вас на установку УЗМ до вводного автомата?

Я.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

30.03.2012 в 10:51:36

Да подключаю по 5 раз в месяц. И как-то ни разу проблем не было. Подрозетники можно поглубже взять (5-6 см) - если проблема у Вас из-за них.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2012 в 11:11:34

SergSB написал : Да подключаю по 5 раз в месяц. И как-то ни разу проблем не было. Подрозетники можно поглубже взять (5-6 см)

Я имел ввиду правильное подключение, для которого глубокие установочные коробки не нужны.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 12:51:23

Злые все ))

  1. С63 замените на ВН 63А
  2. Сделайте нормальные линии: УЗО кухни + 3 АВ С16(ПММ+духовка+розетки)/ УЗО комнат /УЗО ТП и кондеев/ УЗО С/У /УЗО освещения и коридора
  3. ДИФы установите на варочную и холодильник (сразу после ВН).
  4. И УЗО покупайте тип А 63/0,03, а ДИФы тип А С32/0,03 (варочная) и С16/0,03 холодильник.
  5. На духовку более чем достаточно 3х2,5 мм.
  6. На ТП - 3х1,5 мм
  7. Разводку в щитке - ПВ-3 (ПВ-4) 10 мм. кв. + НШВИ и гребенки, а ещё лучше - берите местного гуру
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.