Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2012 в 14:39:27

Благодарю всех за Ваши полезные советы, особенно drdollar! В результате получилась вот такая схема.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.04.2012 в 14:48:10

нашли кого слушать ))

  1. на холодильник чего на кабеле сэкономили, а на духовку лишнее навесили? везде 3х2,5
  2. Вы же не забывайте, что в этажном щитке после счетчика надо будет поставить АВ или лучше диф С50/0,3 или сколько там выделят
0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

02.04.2012 в 14:49:09

На холодильник 3*2,5. Все же это розетка. Тоже относится и к посудомойке и к вытяжке. Розетки коридора не айс цеплять к свету. Также как свет ванной к розеткам. И УЗО у нас многовато. Достаточно 3.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

02.04.2012 в 14:51:07

drdollar написал : нашли кого слушать ))

Вообще-то мы всегда говорим 1 и тоже. :)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.04.2012 в 14:53:13

великие умы мыслят одинаково ;)

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

02.04.2012 в 15:25:18

Можете даже вынести выключатели света из распределительного щитка и установить их непосредственно в помещениях. Будет гораздо удобнее выключать свет в комнатах, а не ходить к РЩ.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.04.2012 в 15:56:41

У вас при сработке УЗО 5, без света останеться вся квартира, так что не забудьте купить еще фонарь.:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.04.2012 в 09:35:00

По Вашим комментариям и замечаниям поработал над схемой. Плюс дорисовал, что находится в щитке на лестничной площадке, для полноты картины. Все-таки решил оставить 5 УЗО. Делаю все-таки для себя и лучше перестраховаться и тем более 2-3к рублей "погоды не сделают". Также подумываю поставить внутри щита розетку на din-рейку и подключить ее сразу после ВН. Мои благодарности всем участникам.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

04.04.2012 в 10:18:23

Да - супер. 5+ Может только на плиту поставить 40А дифф. А то по теории 32*220=7кВт - а у Вас написано 7,5 кВт. Просто варочные пока все на 7кВт - но 6-ка сечение может протащить большую мощность. Дайте свободу 6-ке. :) На 1 схеме так и было - но потом Вас сбили.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.04.2012 в 10:28:56

А кто такой EAZ? Этот ? http://eaz-inc.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0-MD.html

Если да, тогда где в это схеме вводный АВ? Либо ставьте перед УЗО на этаже, либо меняйте УЗО на диф как я и говорил

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.04.2012 в 21:55:04

В яблочко! Такой подойдет, если перед УЗО установить? 3438 Legrand Автоматический выключатель DX 2 полюса C50 6000A 6кА

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.