Здравствуйте.
Есть задача подключить несколько однофазных потребителей через ИБП схемы 3/1 (ввод 3 фазы, выход - одна), кроме того, обязательно должен быть байпас.
Идея - чтоб не завышать сечение вводного кабеля раскидать потребителей по фазам при помощи 3х полюсного переключателя (т.е. с одной стороны как и положено - три фазы, а с другой - три полюча подключенные к одному фазному проводнику), как это отразить на схеме?
Схему прилагаю:

Кроме того, есть ли смысл ставить АВ после ИБП?

И вопрос немного не по теме, чем и как рисовать эл. схемы, а то в Визио как-то коряво выходит.

Главный вопрос - нужен ли АВ на выходе ИБП?

Простите, настолько непонятно нарисовано?
Я вроде написал, что переключатель трех фазный и нагрузки в режиме "байпас" будут подключены равномерно.

turbid написал :
с одной стороны как и положено - три фазы, а с другой - три полюча подключенные к одному фазному проводнику

Не очень понял, вы трехфазное КЗ решили устроить? В руководстве пользователя схема подключения разжевана подробно и не надо ничего мудрить, а сечение кабеля берется исходя из того, что источники "3 в 1" при пропадании на входе одной или двух фаз, питаю ВСЮ нагрузку от одной входной фазы.
PS: Нормально в Visio выходит