#3037460

Подскажите как правильно сделать?
Ввод в квартиру - двухпроводка. Земли нет даже на этаже (как и щитка в принципе).
Предупреждая вопросы - дом 29-го года.
Делать ли систему доп. выравнивания потенциалов в ванной или нет? УЗО на 10 мА будет на розетках в ванной.
И как? Полноценное заземление сделать практически невозможно, копать 2-х метровую яму не дадут соседи. А вбивать трубу и думать - вот она ЗЕМЛЯ - дурость, ИМХО.
Заземлять на трубы - идея не очень хорошая, вдруг я не один такой "умный"?

P.S. Потолок будет подвесной, металлический. Присоединять ли его у СДУП?

Во-первых, правльно оно зовётся ДСУП.
Во-вторых - не делать. Достаточно УЗО.

Делать. Узо не достаточно. Оно Вас спасёт от неисправного оборудования, не убёт.
Задача ДСУП совершенно другая. Соединяйте все металлические конструкции. Это Вас убережёт от пощипываний (иногда довольно таки ощутимых, после водных процедур сопротивление организма уменьшается). В идеале конечно заземлить, от "умных" соседей никто не застрахован.

wer, Соединили ...и куда его дальше? К PE, которого нет?

Без земли не делать, только опаснее будет

Anidal написал :
Делать ли систему доп. выравнивания потенциалов в ванной или нет?

ДСУП, делаеться при 3-5 жильной стояке.

Какой этаж квартиры? можно ведь и свое сделать заземление

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
Какой этаж квартиры? можно ведь и свое сделать заземление

кто ж разрешит-то?

Вот я и о чём. Это или делать по ВСЕМУ дому сразу (с реконструкцией стояка) или не делать.

ZIDIZ написал :
кто ж разрешит-то?

ТСЖ спросить, чтобы забить, и только для себя же
либо скидываться на модернизацию стояка

Переделка зарядных устройств и не только

сделать не соединяя, и ждать модернизации!

Cs-Cs написал :
Во-первых, правльно оно зовётся ДСУП.
Во-вторых - не делать. Достаточно УЗО.

Спасибо за консультацию. Где-то так и предполагал