Аватар пользователя
figures07

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Москва

Сообщений: 70

16.04.2012 в 17:40:38

Ситуация такая-рабочие делают ремонт в трешке-новостройке на стадии электрики (по полу весь кабель проложен в гофры и разведен по комнатам,освещение все сделано и сверху зашпаклевано), стены и потолок практически все выровняны ............на данный момент с месторасположением розеток определился-самое время заливать пол весь кабель был куплен в Леруа Мерлен (он рядом с домом).........и он к моему несчастью оказался марки ПВС-почитав форум про эту марку кабеля и ее покупку в Леруа Мерлен призадумался так серьезно ответьте мне пожалуйста,что делать в моем случае?

что в этой ситуации думаю я: 1 вариант:менять все на ВВГ-нг Севкабель (я понимаю,что это наиболее верное решение,но не хотелось бы вытаскивать провода освещения из под шпаклевки)

  1. освещение оставить кабелем ПВС,кабель к обычным розеткам оставить ПВС (под обычными подразумеваются для ТВ,роутеров,приставок,зарядок,прикроватных ламп и бра),к кондиционерам,плите,духовке,водонагревателю,холодильнику заменить на ВВГнг? 3.ваше предложение?
0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

16.04.2012 в 18:23:55

figures07 написал : 3.ваше предложение?

ПВС отлично служит десятилетиями(прим. из опыта).все аргументы против это из ряда верований, мифов, предпочтений, привычек,привычки перестраховываться с заходом на ссайт производителя,основываясь на ПУЭ наконец.важно электромонтёру с ним правильно обращаться,главное опресовывать , использовать клемники. раз уж проложеный пвс это свершившийся факт то оставляйте,но контролируйте все соединения,если бабла немеряно то меняйте на ввг. наконец можете ткнуть носом электромонтажника в ттх кабеля взятые с сайта производителя и попытаться сбросить цену на электромонтаж аргументируя что мол для стационара не подходит и баста,а значит мол косяк и посему работа ваша стоит дешевле.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 18:26:52

поздно дядя пить Боржоми.. Оставляйте ПВС - на ваш век хватит..

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 18:29:00

нервный написал : можете ткнуть носом электромонтажника в ттх кабеля взятые с сайта производителя и попытаться сбросить цену на электромонтаж аргументируя что мол для стационара не подходит и баста,а значит мол косяк и посему работа ваша стоит дешевле.

вы поакуратнее с советами , молодой человек..За такое и партбилет на стол можно положить..:nо:

0
Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

16.04.2012 в 18:35:45

А на плиту какое сечение кабеля?)

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.04.2012 в 18:38:22

нужно посчитать все плюсы и минусы если не замените и кабель накроется по вине что ПВС, то как менять будете? ПВС это провод а не кабель, случить будет меньше ВВГ МНОГО денег разве уйдет на материалы? скупой платит дважды а в электрике трижды Я бы все выкинул, а электриков повесил на ПВСе

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 18:55:15

Anat78 написал : ПВС это провод а не кабель,

а АППВ из которого 99% проводок жилого фонда сделаны - это кабель или провод ??;)

Anat78 написал : МНОГО денег разве уйдет на материалы?

сосчитайте сами .Если взять цену кабеля около 1доллар за метр, а пошло его на квартиру метров 300 ( как минимум ) - то сумарный попандос составит 600 баксов..Это только на проводе.

0
Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

16.04.2012 в 19:14:58

4eh написал : а АППВ из которого 99% проводок жилого фонда сделаны - это кабель или провод ??;)

сосчитайте сами .Если взять цену кабеля около 1доллар за метр, а пошло его на квартиру метров 300 ( как минимум ) - то сумарный попандос составит 600 баксов..Это только на проводе.

300*1=300

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 19:23:30

madeinto написал : 300*1=300

гениально :applause:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.04.2012 в 19:26:17

4eh написал : а АППВ из которого 99% проводок жилого фонда сделаны - это кабель или провод ??

Это провод, который уже давно для жилого фонда запрещён.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 19:27:22

avmal написал : Это провод

спасибо.

0
Аватар пользователя
madeinto

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

16.04.2012 в 19:31:21

4eh написал : гениально :applause:

В чем сарказм? Если ерунду пишите

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 19:34:06

madeinto написал : В чем сарказм? Если ерунду пишите

в расхождении теории с практикой..На самом деле в случае замены готовой уже проводки на другую такую же из ВВП,ВВГ или НУМа - убытки будут в разы выше..

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

16.04.2012 в 22:33:48

4eh написал : такую же из ВВП

Когда я написал, что сделал себе проводку на нём, меня все хаяли:(.................а тут в пример ставите!:confused:

madeinto написал : В чем сарказм?

Раз купили, два купили, итого: 300*2=600;)

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 22:39:04

ionchik написал : Когда я написал, что сделал себе проводку на нём, меня все хаяли

не обращайте внимания..Это ж наш Незалежный Одескабель, ёпта.. Чехи пару-тройку лет назад приняли Единые европейские нормы на электромонтаж, в быту почти все тягается только НУМом и местным CYKYLO- тот же ВВП

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу