19.04.2012 в 11:42:17
Щиток собирается взамен щитка от строителей. На лестничной площадке стоит автомат на 50А.
Схема щитка .
Нужно ли после вводного автомата поставить УЗМ-51 или в новом доме можно обойтись без него? Варочную панель и духовой шкаф разделять на 2 автомата не буду, так как к ним уже лежит кабель доставшийся от строителей.
Применение отдельно УЗО и автоматов обусловлено удобством определения причин возможных неисправностей.
Для меня здесь первично удобство эксплуатации а не экономия 5 тыр.
Жду советов и предложений. Спасибо.
19.04.2012 в 11:52:05
1, узо на розетки, кухню и санузел перегружены. на санузел - узо не менее 40А, на розетки и кухню - 63А
19.04.2012 в 12:27:09
А почему в санузле УЗО на 30ма, а не на 10ма?
УЗМ-51 или подобное реле штука полезная. Новый дом или старый особой роли не играет, криворукие электрики есть и тут и там. В новом доме, если идет ремонт по всему подъезду вероятность диверсий от криворуких электриков даже больше чем в старом доме
19.04.2012 в 12:30:09
Romskiy написал : А почему в санузле УЗО на 30ма, а не на 10ма?
потому что на нем 3 групповые линии висят
19.04.2012 в 12:48:27
andrewkhv написал : 1, узо на розетки, кухню и санузел перегружены. на санузел - узо не менее 40А, на розетки и кухню - 63А
- оба кондея можно под один автомат. типичное значение мощности - 1 КВт, так что 2 штуки вполне на одной линии можно разместить.
19.04.2012 в 13:02:11
andrewkhv написал : потому что на нем 3 групповые линии висят
Не понял? Поясните пожалуйста
19.04.2012 в 13:04:28
Змей Горыныч написал :
- почему перегружено? а как же селективность? сейчас стоит диф на 16А на кухню и комнату и все работает
Посчитайте сумму номиналов автоматов на каждом узо, сравните с номинальным током узо и номиналом вводного автомата.
Змей Горыныч написал :
- кондеи в разных комнатах и хочу делать их без розеток
я не против, идея была сэкономить 1 автомат без ущерба безопасности и удобству управления электричеством.
19.04.2012 в 13:28:00
Змей Горыныч написал : а как же селективность?
у вас одноуровневая дифзащита. о селективности говорят, когда подряд (последовательно) идут несколько узо. например, в этажном щите на 300 или 100мА общее противопожарное узо (причем лучше типа S) а групповые - на 10 или 30мА. 25А, 40А - это номинальный ток, который узо может длительное время проводить. если через него пускать больше, контакты просто сгорят!
19.04.2012 в 14:33:54
andrewkhv,
спасибо за ликбез
вот новый вариант
какие еще будут замечания?
20.04.2012 в 01:15:05
Змей Горыныч А какое сечение кабеля для варочной панели. который строители кинули и какая мощность варочной панели ?
20.04.2012 в 01:30:39
Неудобно эту схему смотреть ... что-то шея заболела :)
На водогрей отдельный автомат и провод. А то все в жизни бывает - потом захотите проточный - так землю с КУПа заберете и на 2 фазы его подключите.
И на духовку отдельный провод и автомат.
Теплого пола нету ?
Холодильник тоже можно отдельно сделать или вместе с посудомойкой.
Кондей вместе на 1 дифе или подключить их к "УЗО розеткам".
Свет лучше на 2 автомата разделить - если будет проблема - то можно хотя бы поточнее знать где беда сразу же. Напр, если залив, то хотя бы часть квартиры будет со светом - пока Вы щиток будете пересобирать.
20.04.2012 в 02:23:19
SergSB написал : Неудобно эту схему смотреть ...
достаточно повернуть странику. в акробатридере меню Вид, наверно. у меня в фоксите - вид-повернуть
20.04.2012 в 02:29:02
Да я так и сделал. Когда шея заболела. :)
20.04.2012 в 21:04:10
на плиту идет минимум 4 кв, точно не мерил, а на кабеле не написано сейчас спокойно тянет панель и духовку
водогрей уже стоит и другого не будет
про кондеи писал выше
Тп нет и никогда не будет
а зачем холодильник на отдельный автомат? он же отсилы 2кВт в сутки жрет
SergSB написал : Свет лучше на 2 автомата разделить - если будет проблема - то можно хотя бы поточнее знать где беда сразу же. Напр, если залив, то хотя бы часть квартиры будет со светом - пока Вы щиток будете пересобирать.
мысль хорошая, может быть так и сделаю
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.