Господа, кто владеет информацией по законам или нормативным актам, касающихся данного вопроса на Украине.
Сегодня ходил в энергосбыт и на меня удивленно посмотрели после того как я сказал, что в квартире будет установлено два бака, и сказали что без ТУ никуда. Что уж тут говорить о прочей технике. Не очень хочется вступать в долгие бумажные трения с организациями города.
Karinin, трудно Вас комментировать... а что такое 2 бака? Это бойлеры што-ли? Если это бойлеры то не обращайте внимание (и вообще не надо было вам туда идти) и делайте что хотите (в квартире), а так складывается какое-то коррупционное впечатление какое-то...
Sanchos, да, это два бойлера, просто помимо них будет еще "кушающая" техника, поэтому я и задался вопросом, который в названии темы, при чем тут коррупция )))
В конце концов, здесь же есть профессиональные электромонтажники, что Вы думаете по этому поводу?
karinin написал :
Сегодня ходил в энергосбыт и на меня удивленно посмотрели после того как я сказал, что в квартире будет установлено два бака, и сказали что без ТУ никуда
какой вводной автомат у вас на сегодняшний день, и есть ли он вообще? Для справки: в обычных многоквартирных домах с газом - 5 кВт (25 А), с эл.плитой - 8,5 кВт (40 А), в домах элитной (улучшенной планировки) постройки - от 50А (10 кВт) при 1-фазном вводе, до 14 кВт (3 фазы), в зависимости от проекта.
А ежели у вас есть вводной автомат на 25 либо 40 А, то зачем вам ТУ? Не превышаете лимит единовременной мощности - да хоть электровоз под кроватью у себя держите.