20.04.2012 в 09:03:19
Здравствуйте. Подскажите есть такие выключатели (не АВ) для открытой установки, которые были бы расчитаны на 16А.
Задача вкл./выкл. идущих за этим выключателем розеток (3шт.), до этого выключателя стоит АВ на 16А.
20.04.2012 в 09:40:41
Все выключатели Anam на 16А
20.04.2012 в 10:46:24
Нашел ALH 3111 - на 15А для открытой установки - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. и ALH3225 - как ни странно тоже на 15А для открытой установки - РОЗЕТКА.
20.04.2012 в 12:10:10
А кнопочные выключатели нагрузки не пойдут для таких целей (периодическое ВКЛ/ВЫКЛ нижележащей цепи)? типа как у Hager SVN433 или SVN331 (не знаю в чем отличия)
20.04.2012 в 15:46:50
Можно ли, для подобных целей, использовать выключатель нагрузки - ВН-32, или часто "щёлкать" им не рекомендуется?
20.04.2012 в 16:42:39
Наешл пакетные выключатели.
ПВ 2-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)
Но увы: "для коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений;" :confused:
21.04.2012 в 11:25:22
ALARMus написал : Задача вкл./выкл. идущих за этим выключателем розеток (3шт.), до этого выключателя стоит АВ на 16А.
Характер нагрузки? (Потребители какие?)
Если промышленный дизайн не смущает, тогда можно поставить в мини-щиток дешёвые автоматы номиналом побольше - тысяч на десять всяко хватит.
21.04.2012 в 20:02:18
23.04.2012 в 09:22:32
ZIDIZ написал : Все выключатели Anam на 16А
Увы как оказалось не все, вот заказал для наружной проводки, и из магазина перезвонили сказали что уточнили, а он стандартно как все на 6А :(
23.04.2012 в 09:25:55
ВТБ! написал : Характер нагрузки? (Потребители какие?)
Нагрузка, скажем так ограничена АВ на 16А. (насос, освещение, электроинструенты(приборы),...)
ВТБ! написал : Если промышленный дизайн не смущает, тогда можно поставить в мини-щиток дешёвые автоматы номиналом побольше - тысяч на десять всяко хватит.
Все как раз делаю в небольшом щитке, но "дешевые автоматы" как Вы говорите, как и прочие, не рассчитаны на частое вкл/выкл :( (а тысяч на 10 чего - это про дугу внутри чтоль.)
23.04.2012 в 09:28:25
Спасибо. Странно пройдя по ссылке написано: "Двухполюсный выключатель 16А Simon 73 Loft (графит)", а ниже "Вы можете заказать компоненты этого товара по отдельности" и уже "Выключатель одноклавишный Simon 73 двухполюсный 10А"
23.04.2012 в 09:29:49
Хочется узнать мнение знатоков или знакомых с ТТХ таких вещей как я описал постом выше:
"*А кнопочные выключатели нагрузки не пойдут для таких целей (периодическое ВКЛ/ВЫКЛ нижележащей цепи)? типа как у Hager SVN433 или SVN331 (не знаю в чем отличия)*"
\Единственно цена для таких целей великовата\
Кстати маловероятно, что будут делать ВКЛ/ВЫКЛ под нагрузкой. Цель именно включить и пользоваться, закончили пользоваться обесточить розетки. (ну случайности конечно возможны)
23.04.2012 в 11:40:16
ALARMus написал : Кстати маловероятно, что будут делать ВКЛ/ВЫКЛ под нагрузкой.
А без нагрузки нормальные автоматы обещают 20000 циклов включения/выключения. Откажут - замените.
25.04.2012 в 12:49:16
можно тогда и просто ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ тот же ИЭК взять для этих целей ?
25.04.2012 в 14:41:37
ALARMus написал : можно тогда и просто ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ тот же ИЭК взять для этих целей ?
да.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.