Аватар пользователя
ka3ax

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Саратов

Сообщений: 5

22.04.2012 в 12:14:03

День добрый! Имеется небольшой кабинет, в нем будет 24 рабочих места (комп-р, монитор, настольная лампа),4 группы по 6 рабочих мест. Какое сечение кабеля посоветуете для подключения этого всего к эл. сети? Заранее спасибо!

Приблизительный план кабинета и рабочих мест

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 12:25:49

ka3ax написал : Какое сечение кабеля посоветуете для подключения этого всего к эл. сети?

Какие тут могут быть советы, если оборудование будет подключаться к обычным бытовым розеткам 16А? Кабель 3х2,5 и защитные групповые автоматы 16А.

0
Аватар пользователя
ka3ax

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Саратов

Сообщений: 5

22.04.2012 в 12:40:23

да, рабочие места будут подключаться к обычным розеткам. Хватит ли сечения в 2,5 для подключения всех рабочих мест? автоматы уже установлены в щитке,номинал забыл посмотреть

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 13:33:13

ka3ax написал : Хватит ли сечения в 2,5 для подключения всех рабочих мест?

Не хватит, значит надо увеличить количество групп, а более 2,5 под автомат 16А тянуть не имеет смысла. Тем более, что клеммы механизмов розеток не предназначены для подключения сечения более 2,5 квадратов.

ka3ax написал : автоматы уже установлены в щитке,номинал забыл посмотреть

Посмотрите. Если больше 16А, значит надо менять.

0
Аватар пользователя
ka3ax

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Саратов

Сообщений: 5

22.04.2012 в 13:40:03

Если сделать 4 группы и на каждую по 16А автомату, нормально будет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 13:46:28

ka3ax Это зависит не от количества групп, а от мощности подключаемых потребителей.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

22.04.2012 в 13:59:44

ka3ax написал : Если сделать 4 группы и на каждую по 16А автомату, нормально будет?

Нормально-это когда на каждое раб. место своя отдельная, группа.

0
Аватар пользователя
ka3ax

Местный

Регистрация: 22.04.2012

Саратов

Сообщений: 5

22.04.2012 в 14:05:58

это да... помещение арендуемое и так заморачиваться с автоматами не особо охото... Спасибо

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.04.2012 в 15:05:28

4 группы по 16А. Большего смысла делать нету.

0
Аватар пользователя
turbid

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

22.04.2012 в 23:26:34

попробую вам помочь. Мощный( ну там, крутая игровая карточка, процессор из топовой линейки) современный ПК с монитором (23-23 дюйма) в пике потребляет около 300Вт. ДОбавьте 100Вт на лампочку. Итого - 400Вт на рабочее место (в пике). 400*24=9600Вт. Вполне достаточно 4 группы по 16А.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

22.04.2012 в 23:28:37

А куллер? А кофемат?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 23:36:36

CAMPER Забыли про принтеры ...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.04.2012 в 23:44:17

CAMPER написал : А куллер? А кофемат?

а для этого, по уму, тянут по рабочим местам две линии розеток "красненькие" и "беленькие", то есть для компов и для бытовухи отдельно...

CAMPER написал : А куллер? А кофемат?

их по стеночкам со своими розеточками и там же

avmal написал : принтеры

0
Аватар пользователя
turbid

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

22.04.2012 в 23:45:03

CAMPER написал : А куллер? А кофемат?

а еще печатная машина размером с пятиэтажный дом (всего чуть больше 1МВт) и сталилитейный цех в миниатюре.

2avmal Скорее всего будет один сетевой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 23:48:34

turbid написал : Скорее всего будет один сетевой.

А знаете сколько жрёт лазерник?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу