avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 23:36:36

CAMPER Забыли про принтеры ...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.04.2012 в 23:44:17

CAMPER написал : А куллер? А кофемат?

а для этого, по уму, тянут по рабочим местам две линии розеток "красненькие" и "беленькие", то есть для компов и для бытовухи отдельно...

CAMPER написал : А куллер? А кофемат?

их по стеночкам со своими розеточками и там же

avmal написал : принтеры

0
turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

22.04.2012 в 23:45:03

CAMPER написал : А куллер? А кофемат?

а еще печатная машина размером с пятиэтажный дом (всего чуть больше 1МВт) и сталилитейный цех в миниатюре.

2avmal Скорее всего будет один сетевой.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2012 в 23:48:34

turbid написал : Скорее всего будет один сетевой.

А знаете сколько жрёт лазерник?

0
turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

23.04.2012 в 01:23:42

avmal От 300Вт. ОТ модели зависит, есть офисные монстры которым и 2.5кВт не проблема скушать.

0
deejvel
deejvel
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

23.04.2012 в 02:31:11

Извените конечно, но какой вход в этот кабинет, имею ввиду какой подвод к офису, если стандартный то там от счётчика автомат на 16А, а это 3,5кВт, если квартирный то там автомат 10А. Надо смотреть на ящик ввода, подвод должен быть миннимум 10мм.кв алюминий, тогда 4 группы по 16А, и не забывайте ещё есть кондиционер, чайник, свет, пожарники любят такие объекты, всегда нажиться можно, а у вас там в районе десяти кмловатт выходит, а может и больше, тогда лучше трёх фазный ввод и распредилительный щит иначе любая проверка закроет такой офис.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2012 в 02:50:57

deejvel написал : какой вход в этот кабинет, имею ввиду какой подвод к офису, если стандартный то там от счётчика автомат на 16А, а это 3,5кВт, если квартирный то там автомат 10А.

Вы о чём? Сейчас на однофазный ввод в квартиру ставят 50А.

deejvel написал : подвод должен быть миннимум 10мм.кв аллюминий

Алюминий уже 11 лет, как запрещён.

0
deejvel
deejvel
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

23.04.2012 в 03:31:48

счетчик для населения.Токи работы - 5ампер номинальный, 60A - максимальный, это средний показатель при 60А(12кВт) кратковременно, а аллюминий это расчётная единица , так что однофазный в квартире 50А, успеха, вот только наминал всего 5, долговременный 32. Надо просто открыть СНиП 31-02, СНиП 3.05.06-85, СНиП 111-33-76, СНИП Ш-33-76, ГОСТ Р 50571.15-97, ДБН В.2.5-23:2010 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения» - всё это придумано не для того чтобы деньги содрать, а для безопасности граждан.

Кстати, алюминий не запрещён, а ограничен в использовании на производственных предприятиях, всвязи с переходом к новым стандартам, в частном порядке никто его не запрещал. Использование алюминиевого кабеля исключается в деревянных домах, т.к. ПУЭ запрещают проводку кабелем с алюминиевыми жилами через сгораемые конструкции.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.04.2012 в 04:05:40

deejvel написал : Кстати, алюминий не запрещён,

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.

deejvel написал : ограничен в использовании на производственных предприятиях

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами.

deejvel написал : Использование алюминиевого кабеля исключается в деревянных домах, т.к. ПУЭ запрещают проводку кабелем с алюминиевыми жилами через сгораемые конструкции.

Пунктик ПУЭ с такой формулировкой не укажете? Вы сначала ПУЭ хотя бы полистайте, чтобы так не позориться.

deejvel написал : счетчик для населения.Токи работы - 5ампер номинальный, 60A - максимальный, это средний показатель при 60А(12кВт) кратковременно, а аллюминий это расчётная единица , так что однофазный в квартире 50А, успеха, вот только наминал всего 5, долговременный 32. Надо просто открыть СНиП 31-02, СНиП 3.05.06-85, СНиП 111-33-76, СНИП Ш-33-76, ГОСТ Р 50571.15-97, ДБН В.2.5-23:2010 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения» - всё это придумано не для того чтобы деньги содрать, а для безопасности граждан.

deejvel, что за бессмысленный текст, вы робот что ли?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2012 в 10:21:26

6 компов на 16 А группу - будет работать, но... Я стараюсь на группу более 4 компов не вешать, т.к. если кратковременно отключить вводной автомат и снова включить, то групповые автоматы от пусковых токов могут вырубиться - проверено на собственном опыте. :( Кстати, что же это за офис без чайника, микроволновки и холодильника? У нас в офисе всё это есть и даже чайников - 2 шт. Это при том, что рядом по коридору есть выделенная комната-кухня-столовая, а этажом ниже полноценная столовая-кафе. Принтеры тоже в отдельной комнате.

andrewkhv написал : deejvel, что за бессмысленный текст, вы робот что ли?

нет, он просто гонит. :)

А если внимательно почитать-таки ПУЭ, то:

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. ____________ *До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

В действительности, найти алюминиевый кабель нужного сечения с индексами нг-LS бывает сложновато. Поэтому в последних проектах у нас только TN-S и медь.

0
deejvel
deejvel
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Чугуев

Сообщений: 22

23.04.2012 в 13:29:29

andrewkhv и Alexiy, не противоречте сами себе и тогда посмотрите кто гонит. ПУЭ посылается на госты и снипы, вот их тоже полистайте, так как
( В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.) Читайте лучше всю тему чтобы не позориться, я как раз и говарил про подвод алюминиевый, а avmal сказал что он запрещён НО по ПУЭ: До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Кстати путкт 2.1.49. прописан так: Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93. -вы их читали или так поумничать ,а другие гонят.

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

_____________

*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

И пункт 2.1.69, про чердачные помещения из сгораемых материалов так как деревянных домов не предусмотренно это и имеется ввиду что ПУЭ запрещают проводку кабелем с алюминиевыми жилами через сгораемые конструкции. Надо не только поиском в тексте пользовать , а и реально почитать, а потом уже гонит не гонит.

Так что почитайте госты, снипы и гсн и тогда только утверждайте, что кто-то гонит, человеку офис надо электрофезировать а не часный дом, к ниму пожарники и электрики приходить будут, А вы у себя в офисе посмотрите сначала ввод, если конечно там 24 рабочих места и ka3ax помочь просит, а не умничать типа один умный остальные дебилы, я не теоретик. Читайте первое сообщение от ka3ax там все условия, не десятка комнат для холодильников и принтеров и ему нужно подключить места согласно схеме. Насчёт счётчика не бессмысленный текст, инструкции почитайте, а лучше спросите РЕСе или ГосЭнерго у электриков, кроме ПУЭ есть ещё местные предписания, но они не выходят за рамки норм и гостов.

На счёт ограничения алюминиевой проводки, в инструкциях к приборам есть гарантийные предписания и даже к кондиционеру в основном: тип кабеля питания тройной многожильный. Иначе могут отказать в гарантии. Тоже и к офисной техники и насосам, и бытовым приборам в основном многожильные кабеля. И на практике по коробам практичней медные многожильные кабеля. Так что вопрос, кто ещё гонит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу