deejvel написал :
Меркурий 230 ТРЁХФАЗНЫЙ, и УЗО тоже 3 фазы на рисунках 1,3,5, проверьте сами, рисунок 4 вобще разводка на 2 квартиры а не на одну.
Знания может и не в РЭС обычно черпают, но именно РЭС устанавливают счётчики, и другие источники вот явно не подходят, только теория.
Если внимательно читать, то я тоже предлагал три фазы вести, и счётчик Меркурий 230 как раз кстати, а про однофазный говорил и говорю , не на такую мощность.
deejvel, всё же Вы не правы.
Фазность счётчика никак не связана с его допустимыми токами. Параметр 5(60)А на счётчике означает номинальный (при этом токе обеспечивается макс. точность) ток 5А, а максимальный (без привязки к долговременности) - 60А, при этом точность подсчёта может отклоняться от номинальной.
И РЭС тут совершенно не причём. Вообще никак не при делах. Они счётчики только ставят и обслуживают, но не делают. А за параметры счётчика отвечает производитель счётчика, и эти параметры всегда пишутся в паспорте счётчика и именно оттуда и только оттуда берутся сведения о пригодности счётчика к применению в конкретных условиях.
Три фазы на 8 кВт нафиг не надо. ПУЭ допускает однофазные сети с током до 63А (~14 кВт), и все нормальные счётчики допускают применение в таких сетях.
deejvel написал :
50кВт это 230А при 220В.
Неправильно. 50 кВт это 3 фазы по 80А. Как конечному потребителю вам никто никогда 230А на одну фазу 220В не даст - запрещено по ПУЭ.
deejvel написал :
Подстанция есть почти возле каждой многоэтажки, это понижающий трансформатор, в среднем подъезде ставят распределители, а вот к примеру доме где у меня есть квартира 144 кваритиры если каждый по 10кВт подключит это уже 1,6 меговатт, это кстати и ответ как РЭС счётчики ставят, почему автоматы 10 и 16А на счётчике.
А по мнению некоторых участников форума, цеплять можно сколько захочеш, так это реально возле каждой многоэтажки АЭС строить придётся.
В современных домах с электроплитами нигде даже в бреду и по пьяни никто никогда не ставит в однофазных отводах вводных автоматов на 16А. Даже 32А и 40А уже не ставят - везде 50А или 63А, ибо электроплиты жрут много и 32А ставится на саму плиту.
16А по современным меркам даже на трёхфазном вводе не смешно.
deejvel написал :
Уважаемый ka3ax, надо было дать этот совет раньше, обратитесть в РЭС, они подскажут какие ТУ имеете и как лучше сделать, всё равно подводом заниматься будут они, так что все вопросы решать надо с ними, за это им платят зарплату и они явно лучше знают именно ваше здание и возможности подключения.
Хватит нести ахинею. Вопрос был не в этом.
К тому же, в любом офисном здании есть свои электрики, которые решают эти вопросы. РЭС решает вопросы до счётчика. А после - это уже дело местных электриков.