Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331
#3082155

Всех с праздником Победы!

Собственно, воть:

[

]()

[

]()

[

]()

Как думаете, в чем причина? Перегрузка?

В январе было так (правый нижний угол):
[

]()

Меня напрягает, что их нулевая шинка прямо под моим РН и УЗО, как-то может быть связано?

Десятого вызову местного электрика, надеюсь, два дня проработает без пожара.

FotonBox написал :
в чем причина

Плохие колодки, даже при протяжке гарантий маловато. А тут ее и в помине не было. Да и сборка эт. щита от дебила (нулевые колодки под АВ и разводкой).

FotonBox написал :
Десятого вызову местного электрика, надеюсь, два дня проработает без пожара.

А аварийку? Техническое обслуживание исправно платите и не маленькое.

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

Bladiclab написал :
Плохие колодки, даже при протяжке гарантий маловато.

Кстати прошло всего три года от сдачи дома. Что же будет дальше?
Таджикострой такой надежный.

Bladiclab написал :
А аварийку?

Тот же самый "электрик Виталий", только пьяный.
А мне нужно кабели от стояка менять (на первом фото рядом с соседской колодкой мой ноль цвета морской волный), счетчик перепломбировать - лучше все сразу, заодно сосед проучаствует.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

FotonBox написал :
Кстати прошло всего три года от сдачи дома.

Щит следовало протянуть сразу после сдачи, а затем делать это с периодичностью в 1-2 года.

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

НЕМЕЦ написал :
а затем делать это с периодичностью в 1-2 года.

Будет аргумент электрику, чтобы не платить за снятие напруги.
А какими документами частота протяжки регламентируется?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

ХЗ, в советские времена протягивали щиты или в ноябрьские или в майские праздники, когда производство стояло. Вообще говоря, если через пол-года после монтажа хорошо протянуть щит, то в последующие ревизии редко что-то требует подтяжки.

НЕМЕЦ написал :
Щит следовало протянуть сразу после сдачи, а затем делать это с периодичностью в 1-2 года.

  • разве что силами жильцов. Всяким ЖЭУ глубоко пофиг.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

FotonBox написал :
А мне нужно кабели от стояка менять

имхо, вам достаточно зачистить свой провод. ну и колодку новую - это обязательно. насколько я понял, это шина N общая.

в принципе, имхо, заменить можно самому, только предварительно вырубить все групповые автоматы квартир, потом ВСЕ ОТХОДЯЩИЕ НУЛИ ОТ КОЛОДКИ и только потом колодку отсоединить от ответвления от стояка.

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

alexposter написал :
разве что силами жильцов. Всяким ЖЭУ глубоко пофиг.

Во-во, особенно вот это протягивать силами жильцов:

[

]()

Либо не хватило синенького ПВ, либо на ноль кто-то заземлился:

[

]()

andrewkhv написал :
насколько я понял, это шина N общая.

Не, шинка соседа, бывшая моя на фотках справа с прозрачным колпачком, теперь не треба)
Провода же меняю, потому что:

  1. С помойки.
  2. Одинакового цвета.
  3. Шесть квадратов на 50А.

Просто если погорят его кетайские энергомеры, то я попадаю на 200 зеленых (АВ+УЗМ+УЗО).

Была бы моя воля - проводом от клемм стояка в кабель-канал и свой личный бокс в метре от щитка. И гори оно все синем пламенем)))

З.Ы. Позвонил соседу, обрисовал ситуацию, предложил на завтра вызвать электрика из УК, обесточить подъезд.
"Сам всё сделаю, это потому что туда все время кто-то лазит."
Здорово, правда?

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

andrewkhv написал :
потом ВСЕ ОТХОДЯЩИЕ НУЛИ ОТ КОЛОДКИ и только потом колодку отсоединить от ответвления от стояка.

А почему не наоборот?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

FotonBox написал :
А почему не наоборот?

Потому что:

andrewkhv написал :
насколько я понял, это шина N общая.

Если сделать наоборот - устроите веселуху на отдельно взятом этаже.

Но если так:

FotonBox написал :
Не, шинка соседа

Точно ТОЛЬКО его? Тогда без разницы.

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

Через день после обнаружения пришел местный электрик и сделал на века:

[

]()

[

]()

В связи с этим завожу тему.