FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

09.05.2012 в 01:21:19

Всех с праздником Победы!

Собственно, воть:

Как думаете, в чем причина? Перегрузка?

В январе было так (правый нижний угол):

Меня напрягает, что их нулевая шинка прямо под моим РН и УЗО, как-то может быть связано?

Десятого вызову местного электрика, надеюсь, два дня проработает без пожара.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.05.2012 в 07:48:49

FotonBox написал : в чем причина

Плохие колодки, даже при протяжке гарантий маловато. А тут ее и в помине не было. Да и сборка эт. щита от дебила (нулевые колодки под АВ и разводкой).

FotonBox написал : Десятого вызову местного электрика, надеюсь, два дня проработает без пожара.

А аварийку? Техническое обслуживание исправно платите и не маленькое.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

09.05.2012 в 09:12:59

Bladiclab написал : Плохие колодки, даже при протяжке гарантий маловато.

Кстати прошло всего три года от сдачи дома. Что же будет дальше? :a Таджикострой такой надежный.

Bladiclab написал : А аварийку?

Тот же самый "электрик Виталий", только пьяный. А мне нужно кабели от стояка менять (на первом фото рядом с соседской колодкой мой ноль цвета морской волный), счетчик перепломбировать - лучше все сразу, заодно сосед проучаствует.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.05.2012 в 09:37:06

FotonBox написал : Кстати прошло всего три года от сдачи дома.

Щит следовало протянуть сразу после сдачи, а затем делать это с периодичностью в 1-2 года.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

09.05.2012 в 10:01:05

НЕМЕЦ написал : а затем делать это с периодичностью в 1-2 года.

Будет аргумент электрику, чтобы не платить за снятие напруги. А какими документами частота протяжки регламентируется?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.05.2012 в 11:08:19

ХЗ, в советские времена протягивали щиты или в ноябрьские или в майские праздники, когда производство стояло. Вообще говоря, если через пол-года после монтажа хорошо протянуть щит, то в последующие ревизии редко что-то требует подтяжки.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

09.05.2012 в 14:38:19

НЕМЕЦ написал : Щит следовало протянуть сразу после сдачи, а затем делать это с периодичностью в 1-2 года.

  • разве что силами жильцов. Всяким ЖЭУ глубоко пофиг.
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.05.2012 в 16:17:16

FotonBox написал : А мне нужно кабели от стояка менять

имхо, вам достаточно зачистить свой провод. ну и колодку новую - это обязательно. насколько я понял, это шина N общая.

в принципе, имхо, заменить можно самому, только предварительно вырубить все групповые автоматы квартир, потом ВСЕ ОТХОДЯЩИЕ НУЛИ ОТ КОЛОДКИ и только потом колодку отсоединить от ответвления от стояка.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

09.05.2012 в 18:45:44

alexposter написал : разве что силами жильцов. Всяким ЖЭУ глубоко пофиг.

Во-во, особенно вот это протягивать силами жильцов: ;)

Либо не хватило синенького ПВ, либо на ноль кто-то заземлился:

andrewkhv написал : насколько я понял, это шина N общая.

Не, шинка соседа, бывшая моя на фотках справа с прозрачным колпачком, теперь не треба) Провода же меняю, потому что:

  1. С помойки.
  2. Одинакового цвета.
  3. Шесть квадратов на 50А.

Просто если погорят его кетайские энергомеры, то я попадаю на 200 зеленых (АВ+УЗМ+УЗО).

Была бы моя воля - проводом от клемм стояка в кабель-канал и свой личный бокс в метре от щитка. И гори оно все синем пламенем)))

З.Ы. Позвонил соседу, обрисовал ситуацию, предложил на завтра вызвать электрика из УК, обесточить подъезд.
"Сам всё сделаю, это потому что туда все время кто-то лазит." Здорово, правда?

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

09.05.2012 в 18:48:32

andrewkhv написал : потом ВСЕ ОТХОДЯЩИЕ НУЛИ ОТ КОЛОДКИ и только потом колодку отсоединить от ответвления от стояка.

А почему не наоборот?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.05.2012 в 23:47:46

FotonBox написал : А почему не наоборот?

Потому что:

andrewkhv написал : насколько я понял, это шина N общая.

Если сделать наоборот - устроите веселуху на отдельно взятом этаже.

Но если так:

FotonBox написал : Не, шинка соседа

Точно ТОЛЬКО его? Тогда без разницы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу