Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 169
#3086612

Тема избитая, но остались вопросы.

Что сделали строители после строительства хозблока: между домом и дачным домом натянут металлический трос, на нем висит ВВГ 2*2.5, который через клеммник на улице (!) подсоединен к другому кабелю (ПУНП похоже, длины не хватило ВВГ видимо), который входит в дом к ближайшей распаячной коробке от света (!). И на всем этом хозяйстве висит почти постоянно бойлер...

Как хочу переделать:

  • заменить ВВГ на 3*2.5 (в доме есть земля) и провести его от какого-нибудь дифавтомата (в щитке есть практически пустой, с одной розеткой в нагрузке) без всяких клеммников до сарая.
  • заземлить трос (с одной стороны)
  • поменять все скрутки в самом сарае на клеммники, заменить розетки на заземленные, уложить провод в гофру (сейчас просто так болтается).

А теперь вопрос:

  • надо ли в сарае ставить еще один автомат, УЗО или дифавтомат сразу?
    Или же будет достаточно того, что я в доме за него зацеплю всю линию?

Спасибо!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Tos написал :
Или же будет достаточно того, что я в доме за него зацеплю всю линию?

достаточно.

Tos написал :
(в доме есть земля)

Надежная?

Tos написал :
на клеммники

Какие именно?

Tos написал :
какого-нибудь дифавтомата (в щитке есть практически пустой,

Номинал тока?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 169

BV написал :
Надежная?

Да, вполне, контур приличный копали.

Какие именно?

Не придаю этому значение, в OBI немецкие беру

Номинал тока?

Есть и 16А и 25А, не решил к какому, посчитаю.