Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3088917

Здравствуйте,если кто может,помогите решить вот эту задачку,заранее спасибо:
Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с Al жилами, где размещены еще 4 кабеля. Расстояние между кабелями 200 мм, температура земли +15 С. Кабель питает трансформатор мощностью Sн=1350 кВА, напряжение линии Uн=3кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=5000 ч. Установившийся ток к.з. I(3)∞=7000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,25 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=5,5 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,8

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Изоляция кабеля из какого материала?

driverdimka написал :
температура земли +150 С

скопировано блин даже не правильно из задачника ))) там написано 15 градусов

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
скопировано блин даже не правильно из задачника ))) там написано 15 градусов

Да извиняюсь +15 градусов)

Alexiy написал :
Изоляция кабеля из какого материала?

К сожалению не известно.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

driverdimka написал :
Да извиняюсь +15 градусов)

Вот, другое дело! А то даже сшитый полиэтилен - только до 90 градусов. Вероятно, в задачнике имеется в виду ПВХ-изоляция
Выбираем кабель по длительно допустимому нагреву и допустимому току КЗ (ГОСТ Р53769-2010. Таблица 21 и Таблица 23)
И по падению напряжения
Рекомендую старую добрую книжку Справочник по расчёту проводов и кабелей. Карпов, Козлов

Alexiy написал :
Вот, другое дело! А то даже сшитый полиэтилен - только до 90 градусов. Вероятно, в задачнике имеется в виду ПВХ-изоляция
Выбираем кабель по длительно допустимому нагреву и допустимому току КЗ (ГОСТ Р53769-2010. Таблица 21 и Таблица 23)
И по падению напряжения
Рекомендую старую добрую книжку Справочник по расчёту проводов и кабелей. Карпов, Козлов

Спасибо,сейчас будем искать.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

driverdimka написал :
Спасибо,сейчас будем искать.

Найти не мудрено - её по Интернету много понабросано. Начинайте сразу с 4-го раздела и вперёд!

Alexiy написал :
Найти не мудрено - её по Интернету много понабросано. Начинайте сразу с 4-го раздела и вперёд!

Да я уже понял,что с 4-го раздела.)

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

driverdimka,

Не ведитесь на умные уловки Alexiy, в условиях задачи нет данных о типе изоляции кабеля , - значит для решения это и не нужно.
Видел ваш зеркальный пост на другом форуме по электротехнике, не стыдно?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

CTA написал :
значит для решения это и не нужно.

Не нужно. Просто при 150 градусах ни одна традиционная изоляция не проживёт более нескольких секунд. Я таким образом указал на ошибку в исходных данных.
Хотя сшитый полиэтилен действительно может показать немного иной результат в отличие от ПВХ изоляции и маслонаполненной изоляции
- там в конце сравнительные таблицы

CTA написал :
умные уловки

уловок никаких нет. Наоборот, надо было конкретизировать мысль про температуру, а то получилось наоборот неумно и непонятно.
Просто CTA ко мне неравнодушен... праааативный!

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Alexiy,

Короче: будете решать для юноши задачу или нет?
Решите - зауважаю

driverdimka написал :
напряжение линии Uн=3кВ

Ответ: такое напряжение не применяется уже лет пятьдесят. Расчет не имеет практического смысла.

driverdimka написал :
Кабель питает трансформатор мощностью Sн=1350 кВА,

И в каком гондурасе выпускают такие трансы?

driverdimka написал :
Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%.

Это явно не ГОСТ.

Полония этому прохфессору, составившему такую задачу!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ПPOPAБ написал :
Расчет не имеет практического смысла.

А вы не пробовали создавать задания для курсовой на 150 человек чтобы не повторялись?
Я по ТОЭ тесты составлял...

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ПPOPAБ написал :
И в каком гондурасе выпускают такие трансы?

Зачет!

Алексий, не обращайте на это внимание, это не более чем цифра, - парню нужно решение. Дерзайте!

Alexiy написал :
А вы не пробовали создавать задания для курсовой на 150 человек чтобы не повторялись?
Я по ТОЭ тесты составлял...

По Жванецкому? Задачки из пиндостанских учебников ...

driverdimka написал :
Расстояние между кабелями 200 мм

Гы-гы-гы... Свыше 1кВ - минимум 250мм.

Оборжаться...

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Alexiy,

Alexiy написал :
Просто CTA ко мне неравнодушен... праааативный!

Хотите ощутить всю полноту моей неравнодушности?
Пидерастических намеков - не приемлю, учтите на будущее.

Решайте задачу...