Здравствуйте,если кто может,помогите решить вот эту задачку,заранее спасибо:
Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с Al жилами, где размещены еще 4 кабеля. Расстояние между кабелями 200 мм, температура земли +15 С. Кабель питает трансформатор мощностью Sн=1350 кВА, напряжение линии Uн=3кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=5000 ч. Установившийся ток к.з. I(3)∞=7000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,25 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=5,5 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,8
Вот, другое дело! А то даже сшитый полиэтилен - только до 90 градусов. Вероятно, в задачнике имеется в виду ПВХ-изоляция
Выбираем кабель по длительно допустимому нагреву и допустимому току КЗ (ГОСТ Р53769-2010. Таблица 21 и Таблица 23)
И по падению напряжения
Рекомендую старую добрую книжку Справочник по расчёту проводов и кабелей. Карпов, Козлов
Alexiy написал :
Вот, другое дело! А то даже сшитый полиэтилен - только до 90 градусов. Вероятно, в задачнике имеется в виду ПВХ-изоляция
Выбираем кабель по длительно допустимому нагреву и допустимому току КЗ (ГОСТ Р53769-2010. Таблица 21 и Таблица 23)
И по падению напряжения
Рекомендую старую добрую книжку Справочник по расчёту проводов и кабелей. Карпов, Козлов
Не ведитесь на умные уловки Alexiy, в условиях задачи нет данных о типе изоляции кабеля , - значит для решения это и не нужно.
Видел ваш зеркальный пост на другом форуме по электротехнике, не стыдно?
Не нужно. Просто при 150 градусах ни одна традиционная изоляция не проживёт более нескольких секунд. Я таким образом указал на ошибку в исходных данных.
Хотя сшитый полиэтилен действительно может показать немного иной результат в отличие от ПВХ изоляции и маслонаполненной изоляции
- там в конце сравнительные таблицы
уловок никаких нет. Наоборот, надо было конкретизировать мысль про температуру, а то получилось наоборот неумно и непонятно.
Просто CTA ко мне неравнодушен... праааативный!