День добрый .
Прошу совет .
В щитовой ( осталось в наследство от советских времен ) следующая схема
Все автоматы еще советские .
Сообственно говоря проблема в следующем вышибает 2 нижних автомата ( на них подвешены два кондиционера) . Температура за бортом 35-37 . . Автоматы запарелелены как видно и схемы , т.е теоритически выдерживают больше 10 А и меньше 20 А .
Хочу заменить на 25 А советский же .
Вопрос сообственно такой как в практике схема запаралеливания роль играет и как к запаралеливанию относиться энергонадзор .
И если паралелить автоматы скажем 10 А и 25 А - такое имеет смысл ? Из практики если возможно .