24.05.2012 в 15:45:18
Добрый день.
В новой квартире в этажном щитке стоит автомат на 50А, а в квартирном - рубильник на 63А.
Естественно в процессе ремонта буду менять квартирный щиток.
в ТСЖ говорят, что на квартиру выделяется по 10кВт
Вопрос: на сколько ампер ставить "общий" автомат в будущий щиток???
24.05.2012 в 16:41:38
То что Рубильник больше номинала Автомата, это правильно, хуже было бы наоборот.
10кВт = 10000Вт/220V = 45 Ампер Примерно такой должен быть Автомат по идее. Автомат в щитке чтобы выключить в случае КЗ или других неожиданностей, Рубильник чтобы выключить все ВРУЧНУЮ и не бегать каждый раз в щит =) (он от КЗ или перегруза не спасает). УЗО IEK я бы поменял на что нить посолиднее... типа ABB или Легранд , понадежней будет однако. Автомат по желанию (всетаки предпочтение отдаю более проверенным но дорогим фирмам)
24.05.2012 в 16:44:02
Kest430 написал : В новой квартире в этажном щитке стоит автомат на 50А, а в квартирном - рубильник на 63А.
А в чём несоответствие?
24.05.2012 в 16:52:13
avmal написал : А в чём несоответствие?
хотел наверно все одинаковые :), просто бы выкинуть их и поставить нормальные
Переделка зарядных устройств и не только
24.05.2012 в 16:58:01
Kest430 написал : Вопрос: на сколько ампер ставить "общий" автомат в будущий щиток???
вам в будущий щиток на ввод нужен не автомат, а нормальный модульный рубильник на 63-100А типа того, что сейчас есть. а в этажный щит лучше бы брендовый С50 поставить вместо ИЭКа, для надежности
24.05.2012 в 17:00:32
andrewkhv написал : а в этажный щит лучше бы брендовый С50 поставить вместо ИЭКа, для надежности
И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.
24.05.2012 в 17:13:00
avmal написал : И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.
Зачем? При однофазном вводе на квартиру? Чтобы соседи чаще встречались? :) Другое дело, что в этажном щитке нужен двуполюсный автомат на каждую квартиру
24.05.2012 в 17:15:59
avmal написал : И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.
Эти три однополюсника на 3 квартиры, т.е. по однополюснику на квартиру.
Andy написал : УЗО IEK я бы поменял на что нить посолиднее
Естественно я весь новый щиток буду собирать на "брэндах"
avmal написал : А в чём несоответствие?
Ну думал надо чтобы и там и там стояли с одинаковыми значениями
24.05.2012 в 17:32:35
Первый раз вижу Д-ку в щитке!:eek:
24.05.2012 в 18:14:04
Kest430 написал : думал надо чтобы и там и там стояли с одинаковыми значениями
Разве рубильник, рассчитанный на бОльший ток, может стать хуже для надёжности? Я иногда и 100А ставлю, если нет в наличии 63А, при вводном ограничении 40А, скажем.
Kest430 написал : Эти три однополюсника на 3 квартиры, т.е. по однополюснику на квартиру.
Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.
25.05.2012 в 09:40:55
avmal написал : Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.
Да там вообще щиток какой-то странный. Щас фотку не найду.
avmal написал : Разве рубильник, рассчитанный на бОльший ток, может стать хуже для надёжности? Я иногда и 100А ставлю, если нет в наличии 63А, при вводном ограничении 40А, скажем.
Не знал...
25.05.2012 в 21:12:54
avmal написал : Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.
в Питере такие встречал в нескольких новостройках, стандартный щит
25.05.2012 в 22:01:14
юра Т написал : в Питере такие встречал в нескольких новостройках
Это в панельных новостройках, но в Москве больше монолитное строительство идёт, а там УЭРМ с отсеком под каждую квартиру и каждую слаботочную службу.
25.05.2012 в 22:14:38
avmal написал : Это в панельных новостройках
как раз на монолитах и встречал
25.05.2012 в 22:16:47
юра Т написал : как раз на монолитах и встречал
Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.