25.05.2012 в 22:33:51
avmal написал : Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.
ага, а почти сотню я болгаркой "покромсал" и слаботочку развел, это мне причудилось?
31.05.2012 в 10:08:12
ЛУчше поменять все автоматы да и узо поставить, хотя мюлер или АББ не вариант очень много подтелок
14.03.2021 в 13:44:30
123
14.03.2021 в 13:48:49
Ситуация примерно как у ТС. новостройка, вся электрика от застройщика. Есть автомат в щитке со счетчиком на площадке и щиток в квартире. Появились некоторые неисправности с эл. плитой, выбило автомат плиты и автомат на площадке. Вводной в квартире не выбило. Посмотрел номинал и удивился - вводной на площадке ИЭК С50А 2полюсный, вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный, автомат на плиту ЕКФ С40А 1полюсный. Плиту-то я починю, но мне кажется сделано неправильно. Либо поменять местами вводные, либо хотя бы второй поставить тоже 50А и может характеристику Б. Как поступить? Еще переживаю на тему, что УК пошлет с вводным на площадке с формулировкой "соответствует проекту, лезть запрещено и не нужно". В квартире в состоянии сам поменять.
14.03.2021 в 14:33:36
franzferdinand, Ток ТКЗ на 63 амперном автомате не дотянул до срабатывания э/магнитного расцепителя . Ситуация частичной селективности . Ничего вам местами менять не надо . У вводного АВ в квартирном щитке основная функция, это раз в десять-пятнадцать лет безопасно поковыряться в щитке отключив ввод в него, вручную .
14.03.2021 в 15:05:46
franzferdinand написал: вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный
Может по фото окажется что в реальности это ВН :)
Скиньте сюда фото ...
14.03.2021 в 15:35:16
BV, Ой, да - слоник.))
14.03.2021 в 16:06:54
dokar написал: franzferdinand, Ток ТКЗ на 63 амперном автомате не дотянул до срабатывания э/магнитного расцепителя . Ситуация частичной селективности . Ничего вам местами менять не надо . У вводного АВ в квартирном щитке основная функция, это раз в десять-пятнадцать лет безопасно поковыряться в щитке отключив ввод в него, вручную .
dokar, это в смысле что его основная задача - выключать вручную, а не выключаться при аварийной ситуации?
BV написал:
franzferdinand написал: вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный
Может по фото окажется что в реальности это ВН :)
Скиньте сюда фото ...
BV, ВН - это что? выключатель нагрузки или..? Если да, то нет)) короче это автомат 100%.
14.03.2021 в 16:12:14
franzferdinand написал: Как поступить?
не париться, вводной в квартирном щите стоит в качестве рубильника
14.03.2021 в 16:27:51
franzferdinand написал: BV, ВН - это что? выключатель нагрузки или..? Если да, то нет)) короче это автомат 100%.
Значит не было ВН у поставщика, поставили АВ. Ни на что не влияет.
(В типовой схеме в квартирном щите - ВН EKF с окошком напротив каждого контакта - видимый разрыв). Можно махнуть С63 и С50 местами, есть шанс, что будет вылетать только в квартире при КЗ. (надеюсь, УК будет не против, и вводной кабель - 10мм2)
14.03.2021 в 16:32:35
идею понял, всем спасибо. пойду плиту чинить :mad:
14.03.2021 в 17:30:21
ВН EKF с окошком напротив каждого контакта - видимый разрыв
BV,
С ТДМ перепутали .
14.03.2021 в 18:21:30
dokar написал: ВН EKF с окошком напротив каждого контакта - видимый разрыв BV,
С ТДМ перепутали .
dokar, точно! :) Спасибо!