avmal написал : Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.
в Питере такие встречал в нескольких новостройках, стандартный щит
25.05.2012 в 21:12:54
avmal написал : Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.
в Питере такие встречал в нескольких новостройках, стандартный щит
25.05.2012 в 22:01:14
юра Т написал : в Питере такие встречал в нескольких новостройках
Это в панельных новостройках, но в Москве больше монолитное строительство идёт, а там УЭРМ с отсеком под каждую квартиру и каждую слаботочную службу.
25.05.2012 в 22:14:38
avmal написал : Это в панельных новостройках
как раз на монолитах и встречал
25.05.2012 в 22:16:47
юра Т написал : как раз на монолитах и встречал
Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.
25.05.2012 в 22:33:51
avmal написал : Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.
ага, а почти сотню я болгаркой "покромсал" и слаботочку развел, это мне причудилось?
31.05.2012 в 10:08:12
ЛУчше поменять все автоматы да и узо поставить, хотя мюлер или АББ не вариант очень много подтелок
14.03.2021 в 13:44:30
123
14.03.2021 в 13:48:49
Ситуация примерно как у ТС. новостройка, вся электрика от застройщика. Есть автомат в щитке со счетчиком на площадке и щиток в квартире. Появились некоторые неисправности с эл. плитой, выбило автомат плиты и автомат на площадке. Вводной в квартире не выбило. Посмотрел номинал и удивился - вводной на площадке ИЭК С50А 2полюсный, вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный, автомат на плиту ЕКФ С40А 1полюсный. Плиту-то я починю, но мне кажется сделано неправильно. Либо поменять местами вводные, либо хотя бы второй поставить тоже 50А и может характеристику Б. Как поступить? Еще переживаю на тему, что УК пошлет с вводным на площадке с формулировкой "соответствует проекту, лезть запрещено и не нужно". В квартире в состоянии сам поменять.
14.03.2021 в 14:33:36
franzferdinand, Ток ТКЗ на 63 амперном автомате не дотянул до срабатывания э/магнитного расцепителя . Ситуация частичной селективности . Ничего вам местами менять не надо . У вводного АВ в квартирном щитке основная функция, это раз в десять-пятнадцать лет безопасно поковыряться в щитке отключив ввод в него, вручную .
Да, ни фига.
14.03.2021 в 15:05:46
franzferdinand написал: вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный
Может по фото окажется что в реальности это ВН :)
Скиньте сюда фото ...