avmal написал : Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.

в Питере такие встречал в нескольких новостройках, стандартный щит http://www.ckbpe.ru/page772348

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2012 в 22:01:14

юра Т написал : в Питере такие встречал в нескольких новостройках

Это в панельных новостройках, но в Москве больше монолитное строительство идёт, а там УЭРМ с отсеком под каждую квартиру и каждую слаботочную службу.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.05.2012 в 22:14:38

avmal написал : Это в панельных новостройках

как раз на монолитах и встречал

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2012 в 22:16:47

юра Т написал : как раз на монолитах и встречал

Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.05.2012 в 22:33:51

avmal написал : Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.

ага, а почти сотню я болгаркой "покромсал" и слаботочку развел, это мне причудилось?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.05.2012 в 00:17:58

юра Т написал : это мне причудилось?

Я про Москву.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2012 в 10:08:12

ЛУчше поменять все автоматы да и узо поставить, хотя мюлер или АББ не вариант очень много подтелок

0
franzferdinand
franzferdinand
Новичок

Регистрация: 08.03.2020

Воронеж

Сообщений: 57

14.03.2021 в 13:44:30

123

0
franzferdinand
franzferdinand
Новичок

Регистрация: 08.03.2020

Воронеж

Сообщений: 57

14.03.2021 в 13:48:49

Ситуация примерно как у ТС. новостройка, вся электрика от застройщика. Есть автомат в щитке со счетчиком на площадке и щиток в квартире. Появились некоторые неисправности с эл. плитой, выбило автомат плиты и автомат на площадке. Вводной в квартире не выбило. Посмотрел номинал и удивился - вводной на площадке ИЭК С50А 2полюсный, вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный, автомат на плиту ЕКФ С40А 1полюсный. Плиту-то я починю, но мне кажется сделано неправильно. Либо поменять местами вводные, либо хотя бы второй поставить тоже 50А и может характеристику Б. Как поступить? Еще переживаю на тему, что УК пошлет с вводным на площадке с формулировкой "соответствует проекту, лезть запрещено и не нужно". В квартире в состоянии сам поменять.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20838

14.03.2021 в 14:33:36

franzferdinand, Ток ТКЗ на 63 амперном автомате не дотянул до срабатывания э/магнитного расцепителя . Ситуация частичной селективности . Ничего вам местами менять не надо . У вводного АВ в квартирном щитке основная функция, это раз в десять-пятнадцать лет безопасно поковыряться в щитке отключив ввод в него, вручную .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

14.03.2021 в 15:05:46

franzferdinand написал: вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный

Может по фото окажется что в реальности это ВН :)

Скиньте сюда фото ...

0