BV, Ой, да - слоник.))
14.03.2021 в 15:35:16
BV, Ой, да - слоник.))
Да, ни фига.
14.03.2021 в 16:06:54
dokar написал: franzferdinand, Ток ТКЗ на 63 амперном автомате не дотянул до срабатывания э/магнитного расцепителя . Ситуация частичной селективности . Ничего вам местами менять не надо . У вводного АВ в квартирном щитке основная функция, это раз в десять-пятнадцать лет безопасно поковыряться в щитке отключив ввод в него, вручную .
dokar, это в смысле что его основная задача - выключать вручную, а не выключаться при аварийной ситуации?
BV написал:
franzferdinand написал: вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный
Может по фото окажется что в реальности это ВН :)
Скиньте сюда фото ...
BV, ВН - это что? выключатель нагрузки или..? Если да, то нет)) короче это автомат 100%.
14.03.2021 в 16:12:14
franzferdinand написал: Как поступить?
не париться, вводной в квартирном щите стоит в качестве рубильника
14.03.2021 в 16:27:51
franzferdinand написал: BV, ВН - это что? выключатель нагрузки или..? Если да, то нет)) короче это автомат 100%.
Значит не было ВН у поставщика, поставили АВ. Ни на что не влияет.
(В типовой схеме в квартирном щите - ВН EKF с окошком напротив каждого контакта - видимый разрыв). Можно махнуть С63 и С50 местами, есть шанс, что будет вылетать только в квартире при КЗ. (надеюсь, УК будет не против, и вводной кабель - 10мм2)
14.03.2021 в 16:32:35
идею понял, всем спасибо. пойду плиту чинить :mad:
14.03.2021 в 17:30:21
ВН EKF с окошком напротив каждого контакта - видимый разрыв
BV,
С ТДМ перепутали .
Да, ни фига.
14.03.2021 в 18:21:30
dokar написал: ВН EKF с окошком напротив каждого контакта - видимый разрыв BV,
С ТДМ перепутали .
dokar, точно! :) Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу