Добрый день.

В новой квартире в этажном щитке стоит автомат на 50А, а в квартирном - рубильник на 63А. фотка этажного щитка и фотка квартирного. фотка рубильника, фотка остальной начинки

Естественно в процессе ремонта буду менять квартирный щиток.

в ТСЖ говорят, что на квартиру выделяется по 10кВт

Вопрос: на сколько ампер ставить "общий" автомат в будущий щиток???

0
Аватар пользователя
Andy

Местный

Регистрация: 05.07.2011

Москва

Сообщений: 44

24.05.2012 в 16:41:38

То что Рубильник больше номинала Автомата, это правильно, хуже было бы наоборот.

10кВт = 10000Вт/220V = 45 Ампер Примерно такой должен быть Автомат по идее. Автомат в щитке чтобы выключить в случае КЗ или других неожиданностей, Рубильник чтобы выключить все ВРУЧНУЮ и не бегать каждый раз в щит =) (он от КЗ или перегруза не спасает). УЗО IEK я бы поменял на что нить посолиднее... типа ABB или Легранд , понадежней будет однако. Автомат по желанию (всетаки предпочтение отдаю более проверенным но дорогим фирмам)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2012 в 16:44:02

Kest430 написал : В новой квартире в этажном щитке стоит автомат на 50А, а в квартирном - рубильник на 63А.

А в чём несоответствие?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

24.05.2012 в 16:52:13

avmal написал : А в чём несоответствие?

хотел наверно все одинаковые :), просто бы выкинуть их и поставить нормальные

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.05.2012 в 16:58:01

Kest430 написал : Вопрос: на сколько ампер ставить "общий" автомат в будущий щиток???

вам в будущий щиток на ввод нужен не автомат, а нормальный модульный рубильник на 63-100А типа того, что сейчас есть. а в этажный щит лучше бы брендовый С50 поставить вместо ИЭКа, для надежности

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2012 в 17:00:32

andrewkhv написал : а в этажный щит лучше бы брендовый С50 поставить вместо ИЭКа, для надежности

И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112050

24.05.2012 в 17:13:00

avmal написал : И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.

Зачем? При однофазном вводе на квартиру? Чтобы соседи чаще встречались? :) Другое дело, что в этажном щитке нужен двуполюсный автомат на каждую квартиру

0
Аватар пользователя
Kest430

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

24.05.2012 в 17:15:59

avmal написал : И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.

Эти три однополюсника на 3 квартиры, т.е. по однополюснику на квартиру.

Andy написал : УЗО IEK я бы поменял на что нить посолиднее

Естественно я весь новый щиток буду собирать на "брэндах"

avmal написал : А в чём несоответствие?

Ну думал надо чтобы и там и там стояли с одинаковыми значениями

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

24.05.2012 в 17:32:35

Первый раз вижу Д-ку в щитке!:eek:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2012 в 18:14:04

Kest430 написал : думал надо чтобы и там и там стояли с одинаковыми значениями

Разве рубильник, рассчитанный на бОльший ток, может стать хуже для надёжности? Я иногда и 100А ставлю, если нет в наличии 63А, при вводном ограничении 40А, скажем.

Kest430 написал : Эти три однополюсника на 3 квартиры, т.е. по однополюснику на квартиру.

Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.

0
Аватар пользователя
Kest430

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

25.05.2012 в 09:40:55

avmal написал : Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.

Да там вообще щиток какой-то странный. Щас фотку не найду.

avmal написал : Разве рубильник, рассчитанный на бОльший ток, может стать хуже для надёжности? Я иногда и 100А ставлю, если нет в наличии 63А, при вводном ограничении 40А, скажем.

Не знал...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.05.2012 в 21:12:54

avmal написал : Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.

в Питере такие встречал в нескольких новостройках, стандартный щит http://www.ckbpe.ru/page772348

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2012 в 22:01:14

юра Т написал : в Питере такие встречал в нескольких новостройках

Это в панельных новостройках, но в Москве больше монолитное строительство идёт, а там УЭРМ с отсеком под каждую квартиру и каждую слаботочную службу.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.05.2012 в 22:14:38

avmal написал : Это в панельных новостройках

как раз на монолитах и встречал

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2012 в 22:16:47

юра Т написал : как раз на монолитах и встречал

Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.

0