Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2012 в 06:27:28

Дом хрущевка, несколько месяцев назад производилась реконструкция щитка, заменили часть проводов и автоматы. Выглядит теперь так: (постарался снять во всех ракурсах. осторожно, много трафика) Нужно, собственно, подключить стиралку. Мои автоматы верхние левые. Вопросы: есть ли тут PE? Если да, то куда подключать провод? Куда подключать N провод? Что из этого есть стояк, сечение которого должно быть не менее 16 квадратов? И что за автомат на 25А справа от счетчиков? Под УЗО места вроде и нет (или можно поставить справа от вводных автоматов?), имеет ли смысл покупка УЗО типа вилка-розетка? FAQ по заземлению читал. Для подключения провода, идущего к стиралке, буду, скорее всего, звать электрика из ЖЭКа или по объявлению, хочется понимать и проконтролировать.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.05.2012 в 07:41:53

trmode написал : несколько месяцев назад производилась реконструкция щитка

Это не реконструкция. Текущий ремонт эт. щитов с заменой АВ, пакетников и участков стоячного провода. Заменили на всех этажах?

trmode написал : есть ли тут PE?

Нет.

trmode написал : Для подключения провода, идущего к стиралке, буду, скорее всего, звать электрика из ЖЭКа

И первое что нужно сделать это убрать нулевой шлейф на вводных АВ. Каждой квартире свой нулевой провод с отдельным болтовым соединением. Также уточнить, не перепутаны ли уходящие нули квартир на нулевых колодках. По фото не видно (стыкованные), фазы в эт. щите используются 2, с общим нулем это плохо.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.05.2012 в 07:58:14

это не реконструкция а порнографическая конструкция... просто замена модулей. земли нет и занулять нельзя на такоэ.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2012 в 08:10:07

инъекции АПВ 2,5 квадрата и ИЭК внутрь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2012 в 08:22:32

Bladiclab написал : Это не реконструкция.

greg111 написал : это не реконструкция а порнографическая конструкция

Я так и думал ;)

Bladiclab написал : Заменили на всех этажах?

Это первый этаж, на других не смотрел, да и не знаю открыты ли щиты.

Bladiclab написал : Также уточнить, не перепутаны ли уходящие нули квартир на нулевых колодках.

Не совсем понял этот момент. Я вообще не вижу там нулевую колодку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу