Здравствуйте!

Проектировщики предложили схему щитка . Вот http://narod.ru/disk/51097113001.e5cab4aacc1d3061e74c280a89e91da5/%D0%A91.jpg.html

Интересно, обосновано ли применение такого количества диф. автоматов, и вообще подобная схема щитка.

Интересно послушать ваше мнение и критику, пока не перешли от теории к практике.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2012 в 15:13:23

Дифавтомат С25/30мА на линии в полтора квадрата? При нагрузке 3,61А? (это номер 3). Ладно бы проектанты не знали что существуют другие номиналы - но для 19-й линии нашли дифавтомат С16/30мА. Но 25-я линия - такая же как и на 19-й нагрузка, а опять дифавтомат С25/30мА. "защита линий" на 1,5 и на 2,5 квадрата всюду - 25А, но в одном месте 16А. Т.е. гореть будет всё. Это чего за бардак такой? Схема распределяет три фазы по нагрузкам объекта, но по помещениям там хаос. Сюрпризы будут, нехорошие, когда кто-то запутается и сделает межфазное. Давайте нам до кучи расшифровку, что там кроется за номерами помещений. Будем медитировать. Может совет дадим, а может и схему перерисуем по факту.

Эту схему реализовывать - идти на поводу у безумца проектанта, тратить день и получить пожароопасную проводку. Щит получится ужасно большой, расход кабеля неимоверный, вся начинка щитка ужас как дорога (или даже ужас-ужас).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.06.2012 в 19:08:20

Спасибо за комментарии. Выкладываю 2 схемы: розетки, свет.
План Свет.jpg

План розетки МОД.jpg

Разводка по этим схемам уже сделана - разбивка по группам меня, в принципе, устраивает. Там же указано, где и какие помещения находятся. Хотелось бы услышать мнения и разобраться с предложенной проектировщиками (см. самое первое сообщение в теме) схемой щитка, так как даже у меня "непрофессионала" возникает куча вопросов, а "проектировщики" как-то внятно объяснить что к чему не могут. Надежно ли, безопасно ли, нужно ли такое количество дифавтоматов (как я понял - на каждую группу предлагают ставить дифавтомат - оправдано ли?) и т.д. Заранее спасибо за комментарии и мнения.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.06.2012 в 23:41:41

Раз разводка уже сделана, то предлагать объединять что-либо уже смысла нет. А за схемы спасибо.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.06.2012 в 01:25:33

Krainov написал : и вообще

что за мощная у Вас бытовая техника? микроволновка, стиралка, второй водогрей, духовой шкаф, если они втыкаются в обычную розетку, то не могут они столько кушать, соответственно и номиналы защиты должны быть меньше (впрочем там все номиналы сильно завышены)

0
boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

03.06.2012 в 01:43:49

я думал это у меня крейзи перебор щитка был по дифам, а тут вообще парни бюджета не считают. нафига столько дифов то ?

вот такой я себе собрал - помоему одного дифа на группу достаточно, а по конкретным потребителям группы отнополюсными автоматами как и положено :) Зато у меня есть реле напряжения через контактор :)