Добрый день!
Дайте пожалуйста совет!
Дом серии II-49, 9ти этажная панель на 10 подъездов, газовая плита, алюминиевая проводка в квартире.
В связи с ремонтом делаю дополнительный ввод от квартирного щита.
Старая проводка на освещение и розетки (и соответственно автоматы) - остаётся.
Фото щита (после модернизации оборудования в доме) и предполагаемую схему работ прилагаю.
Автомат посредине - отключает стояк. У меня первый (второй) этаж.
Подо мной магазины.
Вопросы:
Какое сечение кабеля использовать от квартирного щита до щитка с АВ и УЗО (будет в квартире)?
Какой номинал автомата (двуполюсной) ставить на доп. ввод?
(Понятно, что одновременно всё работать не будет).
Замечания по схеме - приветствуются!
Больше серьёзной нагрузки в квартире нет (ну, ноутбук, муз. центр).
Спасибо!
PS.
Розетка 1 - накопит. водонагреватель используется неделю в году.
Розетка 2 - "разное" - периодически включить что либо -
эл. мясорубку, миксер, зарядить телефон и т.д.