Вводной автомат - (левый верхний), двухполюсный, подключаться будет снизу. Все потребители кроме освещения на дифавтоматах. Провод в щитке ПуГВ - 10мм2. Наконечники пока не обжаты, одолжу обжимку на работе.
Щиток собрал по аналогии с выложенными здесь фотками
Вроде все просто и понятно, если есть какие-то нарушения - сообщите пожалуйста.
25А - посудомойка и в будущем, возможно, парогенератор в душевой кабине (провод 4мм2)
16А - стиральная машинка в ванной (провод 2,5мм2)
Почему освещение без диффа?
Не хочу ложных срабатываний и не вижу смысла защищать свет в жилых комнатах. Свет в сан. узле, теплый пол, вентиляция и свет на кухне защищены дифавтоматом (верхний ряд, справа -10А)
Это вы погорячились - достаточно было и шести квадратов.
Я так посчитал, если вводной провод в квартиру 10мм2, то и разводка внутри пусть будет 10-ка. Тем более я с учетом проточника, вводной ток буду использовать по максимуму.
Я так посчитал, если вводной провод в квартиру 10мм2, то и разводка внутри пусть будет 10-ка. Тем более я с учетом проточника, вводной ток буду использовать по максимуму.
Вот если эти два (1 и 2 на второй рейке) поместить на первую, то и монтаж в щитке можно будет выполнить проводом 6 кв мм. Так как самые мощные потребители будут на верхней реке и получат питание по шинке с заведомо хорошим сечением и контактом.
web-rr написал :
Вот если эти два (1 и 2 на второй рейке) поместить на первую, то и монтаж в щитке можно будет выполнить проводом 6 кв мм. Так как самые мощные потребители будут на верхней реке и получат питание по шинке с заведомо хорошим сечением и контактом.
Я тоже об этом думал, дифавтоматы расставлены так, чтобы длины проводов от потребителей хватило на красивый монтаж. К сожалению некоторые провода от потребителей красиво не провести до самых нижних дифавтоматов. Надо было запас больше оставлять.
vasilk написал :
Я так посчитал, если вводной провод в квартиру 10мм2, то и разводка внутри пусть будет 10-ка.
От десятки хуже не будет, как и от шестнадцати, двадцати пяти ..., но зачем над собой издеваться, если вполне достаточно и шести квадратов? Надо учитывать, что ввод выполнен кабелем "в трубе", а монтаж выполняется "открыто" одножильным проводом.
vasilk написал :
25А - посудомойка и в будущем, возможно, парогенератор в душевой кабине (провод 4мм2)
mrt написал :
розетки специализированный на кабель 4-6мм2 внутренней установки?) спс)
mrt, мощные стационарные потребители лучше хорошими клеммными колодками присоедитять, типа КлК-5С или вообще непосредственно заводить кабель на клеммник потребителя, если это возможно.
avmal написал :
А сможете четыре квадрата в розетку 16А зарядить?
Не смогу, я поставлю другие розетки, какие-нибудь типа IP66. А вообще конечно я неправильно сделал, надо было вести два провода с сечениями 3х2,5 а не так как я