03.06.2012 в 23:08:35
Вводной автомат - (левый верхний), двухполюсный, подключаться будет снизу. Все потребители кроме освещения на дифавтоматах. Провод в щитке ПуГВ - 10мм2. Наконечники пока не обжаты, одолжу обжимку на работе. Щиток собрал по аналогии с выложенными здесь фотками :) Вроде все просто и понятно, если есть какие-то нарушения - сообщите пожалуйста.
03.06.2012 в 23:44:09
avmal написал : Какие номиналы диффов стоят на нижней рейке и что они будут охранять?
Все дифы с током утечки 30мА Второй ряд, слева направо:
16А - стиральная машинка в ванной (провод 2,5мм2)
Почему освещение без диффа?
Не хочу ложных срабатываний и не вижу смысла защищать свет в жилых комнатах. Свет в сан. узле, теплый пол, вентиляция и свет на кухне защищены дифавтоматом (верхний ряд, справа -10А)
Это вы погорячились - достаточно было и шести квадратов.
Я так посчитал, если вводной провод в квартиру 10мм2, то и разводка внутри пусть будет 10-ка. Тем более я с учетом проточника, вводной ток буду использовать по максимуму.
04.06.2012 в 00:00:21
vasilk написал : Второй ряд, слева направо:
- 40А - проточный водонагреватель - 8кВт (провод 6мм2)
- 32А - варочная панель с духовкой (провод 6мм2)
...
Я так посчитал, если вводной провод в квартиру 10мм2, то и разводка внутри пусть будет 10-ка. Тем более я с учетом проточника, вводной ток буду использовать по максимуму.
Вот если эти два (1 и 2 на второй рейке) поместить на первую, то и монтаж в щитке можно будет выполнить проводом 6 кв мм. Так как самые мощные потребители будут на верхней реке и получат питание по шинке с заведомо хорошим сечением и контактом.
04.06.2012 в 00:25:01
web-rr написал : Вот если эти два (1 и 2 на второй рейке) поместить на первую, то и монтаж в щитке можно будет выполнить проводом 6 кв мм. Так как самые мощные потребители будут на верхней реке и получат питание по шинке с заведомо хорошим сечением и контактом.
Я тоже об этом думал, дифавтоматы расставлены так, чтобы длины проводов от потребителей хватило на красивый монтаж. К сожалению некоторые провода от потребителей красиво не провести до самых нижних дифавтоматов. Надо было запас больше оставлять.
04.06.2012 в 01:59:07
vasilk написал : Я так посчитал, если вводной провод в квартиру 10мм2, то и разводка внутри пусть будет 10-ка.
От десятки хуже не будет, как и от шестнадцати, двадцати пяти ..., но зачем над собой издеваться, если вполне достаточно и шести квадратов? Надо учитывать, что ввод выполнен кабелем "в трубе", а монтаж выполняется "открыто" одножильным проводом.
vasilk написал : 25А - посудомойка и в будущем, возможно, парогенератор в душевой кабине (провод 4мм2)
А сможете четыре квадрата в розетку 16А зарядить?
04.06.2012 в 08:34:35
avmal написал : А сможете четыре квадрата в розетку 16А зарядить?
я как то мучился долго но с горм попалам подключил, а что есть какие то хитрости? я еще и перемычку делал( умучился
04.06.2012 в 08:51:36
mrt написал : есть какие то хитрости?
Есть - максимальное сечение жилы для подключения розеток 16А 2,5 кв.мм с защитой соответствующим номиналом автомата 16А.
04.06.2012 в 11:06:52
avmal написал : Есть - максимальное сечение жилы для подключения розеток 16А 2,5 кв.мм с защитой соответствующим номиналом автомата 16А.
можно сцылки на розетки специализированный на кабель 4-6мм2 внутренней установки?) спс)
04.06.2012 в 11:24:59
mrt написал : можно сцылки на розетки специализированный на кабель 4-6мм2 внутренней установки?
04.06.2012 в 11:30:30
mrt написал : розетки специализированный на кабель 4-6мм2 внутренней установки?) спс)
mrt, мощные стационарные потребители лучше хорошими клеммными колодками присоедитять, типа КлК-5С