11.06.2012 в 10:41:14
#3146121
ДАНО: выключатель UNIVersal "ВАЛЕРИ" с диодом одноклавишный установил диод горит как надо, свет включается выключается, через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся! хорошо обоев небыло. Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть? Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
11.06.2012 в 10:56:38
#3146131
dmmm написал : через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся!
Открытым пламенем?
dmmm написал : Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть?
Как вариант - нагрев резистора, включенного последовательно со светодиодом. Но чтобы огнем горело - сомневаюсь.
dmmm написал : Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
Поменяйте розетки/выключатели на настоящие.
11.06.2012 в 10:59:33
#3146135
dmmm написал : ДАНО: выключатель UNIVersal "ВАЛЕРИ" с диодом одноклавишный установил диод горит как надо, свет включается выключается, через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся! хорошо обоев небыло. Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть? Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
Светодиод + резистор могли "зажечь" Ваш выключатель. На моей памяти такого не случалось, но теоретически возможно. Не знаю почему, может поэтому, я предпочитаю в подсветке неоновые лампочки.
11.06.2012 в 11:16:03
#3146144
dmmm написал : от чего могло быть?
от того, что
dmmm написал : UNIVersal
У них и розетки просто отвратительные, только врагу рекомендовать
Если нужно экономить и вполне устраивает моноблочный дизайн без рамок, возьмите например Вессен "ПРИМА" (Вессен сейчас стал Шнайдер Электрик). за свои 40-50 рублей качество вполне приемлемое, розетки кстати достаточно надежные, после "толстых" вилок "тонкие" нормально держат.
11.06.2012 в 12:26:03
#3146227
dmmm написал : свет неработал
было такое,плохозакрученый контакт перегревал тело выключателя при сипользовании,материалл деградировал и стоновился токопроводящим,далее при отключении света выключатель начинал искрить и гореть так как через пробитый материалл проходил ток через лампочки а при включении света возгорание гасло так как ток начинал идти через мет контакт выключателя имеющий низкое сопротивление
11.06.2012 в 14:09:20
#3146362
andrewkhv написал : У них и розетки просто отвратительные, только врагу рекомендовать
А сайт у них клёвый!Я уж было хотел на них перейти , а тут такой косяк.Ниже Легран Валена не ставлю - время и силы жаль терять.
И это пройдёт ...
11.06.2012 в 14:55:23
#3146404
dmmm написал : ДАНО: выключатель UNIVersal
это не тот ли универсал, у которого удлинители с алюминиевыми проводами?!
11.06.2012 в 14:58:00
#3146407
serj12 написал : а тут такой косяк
может человеческий фактор безсмысленный и безпощадный привел в негодность включатель.малость потупив можно еще и не такое угробить.огульно на фирму пенять не стоит. мне вот шнайдер по душе,приятно с ним работать.
11.06.2012 в 15:15:59
#3146419
нервный написал : огульно на фирму пенять не стоит.
алюминиевые жилы в удлинителе и розетки, в которых клеммы с торцовым прижатием винтом, соосно с которым в просвет торчит другой винт, которым прикручена ламель - это огульно пенять?
11.06.2012 в 15:26:24
#3146425
Неизвестно - тот ли это самый Универсал...
11.06.2012 в 15:35:40
#3146431
andrewkhv написал : алюминиевые жилы в удлинителе и розетки
никогда не встречал и верится с трудом,а по фото со ссылки приведенной выше ничего не понять,только слова.
andrewkhv написал : розетки, в которых клеммы с торцовым прижатием винтом, соосно с которым в просвет торчит другой винт, которым прикручена ламель
я ширпотребфирмы не защищаю. в шинах щитков тоже винт тоорцом провод придавливает,конечно ничего хорошего но все терпят и приноровились так и с откровенным *****м работая можно приноровиться если в округе другого путнего материалла нет. а можно и хороший дорогой материалл обгадить плохой работой и низким профессионализмом.
11.06.2012 в 20:33:19
#3146808
нервный написал : было такое,плохозакрученый контакт перегревал тело выключателя при сипользовании,материалл деградировал и стоновился токопроводящим,далее при отключении света выключатель начинал искрить и гореть так как через пробитый материалл проходил ток через лампочки а при включении света возгорание гасло так как ток начинал идти через мет контакт выключателя имеющий низкое сопротивление
Написал столько слов, но, ни о чем ( к реальной проблеме, это ваще отношение не имеет, ну - никакого) Абразец ламерского панимания праблемы ( в стилистике автора поста)
11.06.2012 в 22:00:21
#3146997
CTA написал : Написал столько слов, но, ни о чем ( к реальной проблеме, это ваще отношение не имеет, ну - никакого) Абразец ламерского панимания праблемы ( в стилистике автора поста)
все как наоборот. мною написанное тем более основанное на реальном случае вполне укладывающемся в тему. а вы ну ка на гора выдайте не ламерский вариант объяснения ситуации с которой столкнулся ТС. вам легче,вариант нагрева выключателя от резистора подсветки или от самой подсветки отбрасывается напрочь ибо тепло выделяемое резистором или лампочкой крайне мало. придумывайте что то другое. да кстати не мешало бы вам, мне объяснить чего такого ламерского конкретного я написал.а
11.06.2012 в 22:16:41
#3147047
dmmm написал : ДАНО: выключатель UNIVersal "ВАЛЕРИ" с диодом одноклавишный установил диод горит как надо, свет включается выключается, через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся! хорошо обоев небыло. Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть? Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
запахи посторонние специфические в квартире появлялись при включении света? помигивание света едва заметные быть может, наблюдались при включении света эти выключателем?
выключатель откровенное г.... очевидно что произошел перегрев при работе выключателя из за плохого контакта, от этого произошел пробой корпуса,а при выключении ток стал течь через пробитый корпус что и вызвало возгорание.
12.06.2012 в 19:30:23
#3148580
Отвечу всем и сразу Я ЭЛЕКТРИК УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ - с этим разобрались! По поводу плохого контакта - это врятли я осмотрел контакты(зажимные винты) после пожара они были впорядке да и пробивать там нечему и некуда.Запахов никто не нюхал дома никого небыло Горело изнутри(кишки все сгорели а наружной части небыло потому как ремонт) и именно горело потому как на стене след от этого пожарчика(хотя возможно и копоть) но с обоями полюбому рисковать нехочется единственное что нашел в интернете про эти выключателе что у одной фирмы они дымились сразу после установки из за (если неошибыюсь) перегорание диода и как следствие перегрев резистора. Ну вобщем щитаю своим долгом сообщить братьям по разуму - Уневерсал лутьше небрать И хотелось бы узнать может у кого еще подобное было? Ведь повиду выключатель очень даже неплохой Может сия учесть необошла и других производителей?
12.06.2012 в 20:21:00
#3148685
dmmm написал : По поводу плохого контакта - это врятли я осмотрел контакты(зажимные винты) после пожара они были впорядке
как так,контакты в порядке и в тоже время сами пишите
dmmm написал : Горело изнутри(кишки все сгорели
и даже хуже
dmmm написал : на стене след от этого пожарчика
какое то противоречие.
dmmm написал : Отвечу всем и сразу Я ЭЛЕКТРИК УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ - с этим разобрались!
значит должны знать что пробой изоляционных материаллов из за перегрева вызванного плохим контактом(пускатели автоматы ваключатели и прочее)весьма распространенное явление,в итоге все заканчивается или к.з со срабатыванием защиты или как в вашем случае и в моём тлением пробитого материалла от проходящего через него тока.
не пробивает только керамику,да и то если не закоптилась
вы вероятно болше по монтажу.
dmmm написал : Ну вобщем щитаю своим долгом сообщить братьям по разуму - Уневерсал лутьше небрать
у нас в электронике другого нет,но скажу что не самое плохой,видывал и по хуже.
изучите останки включателя,если не выкинуты отмойте копать и осмотрите корпус
12.06.2012 в 20:25:49
#3148694
dmmm написал : Горело изнутри(кишки все сгорели а наружной части небыло потому как ремонт) и именно горело потому как на стене след от этого пожарчика(хотя возможно и копоть) но с обоями полюбому рисковать нехочется
Это еще один довод что под УЗО и освещение надо ставить (а случаи бывают разные). У Вас бетон? Внутрь не чего постороннего не попало (грунтовка например)?
12.06.2012 в 20:32:35
#3148711
Bladiclab написал : Это еще один довод что под УЗО и освещение надо ставить
каким способом узо бы спасло.утечка через, скажем копать на стенку исчезающе мало.узо бы просто не сработало
12.06.2012 в 20:36:32
#3148721
нервный написал : узо бы просто не сработало
Я считаю, что сработало бы. Много непонятного это точно. А реально, что за защита на этой линии?
13.06.2012 в 04:44:24
#3149570
сдох диод (если там светодиод, то это несколько странно, так как обычно диоды горят на обрыв, а не на КЗ), а дальше перегрев резюка. не загадка.
13.06.2012 в 11:13:43
#3149789
Russo написал : а дальше перегрев резюка
сопротивление резистора предпологаете какое,для светодиода десятки килоом для неонки единицы килоом,такие сжечь трудно. вы видели как резисторы сгорают,почти мгновенно,там дым один а огня кот наплакал,не редко встречал использование резисторов в качестве предохранителей в простых электронных схемах,при его сгорании остается едва заметное пятнышко на плате вокруг него. помимо моей подходит издалека еще одна версия
Bladiclab написал : Внутрь не чего постороннего не попало (грунтовка например)?
только что выковырял подсветку из выключателя универсал,внури резистор длииной 3мм и толщиной в 1мм,его сопротивление150 килоомм и малюсенькая неонка.резистор заключён в пластмассовый цилиндрик с прозрачным колпачком.подсветка подключена хлипким многопроволочным проводом диаметром 0,4мм.
13.06.2012 в 14:25:38
#3150023
нервный написал : сопротивление резистора предпологаете какое,для светодиода десятки килоом для неонки единицы килоом
ну так вы посчитайте токи и рассеиваемые мощности при вариантах диод есть и диода нет.
нервный написал : вы видели как резисторы сгорают,почти мгновенно,там дым один а огня кот наплакал,не редко встречал использование резисторов в качестве предохранителей в простых электронных схемах,при его сгорании остается едва заметное пятнышко на плате вокруг него.
ТЭН это тоже резистор. в любом случае я других причин не вижу и отстаивать свою точку зрения не собираюсь. ТС в состоянии, при желании и сохранении "пациента", посмотреть в каком сейчас виде резюк.
13.06.2012 в 20:34:04
#3150699
нервный написал : как так,контакты в порядке и в тоже время сами пишите
Под контактами я имл ввиду контакты проводки и выключателя а грешить на контакты в выключателе ДА вы че реально???:eek: там конечно всякое может быть НО! нагрузка лампочка 80вт!!!!! Это же не двигатель какойнибудб заводской там уж может быть и пробой и прочее безобразие
[quote="нервный;3148685"]пускатели автоматы ваключатели и прочее)весьма распространенное явление,в итоге все заканчивается или к.з со срабатыванием защиты или как в вашем случае и в моём тлением пробитого материалла от проходящего через него тока
А каком токе вы говорите? Сколька там ток ? Короткого там быть неможет поэтому токи все номинальные и небольшие! да И как Пробивается пластмасса этими токами? вот мне невпадлу было сходил замерил ток на всю квартиру ! горело 8 лампочек телевизор компьютер и ток был около 3-х А даже при очень грубом округлении, в пользу вашей теории, получается ток на одну лампочку 0,3 А что он там пробить может неясно...
13.06.2012 в 20:37:35
#3150706
И еще, если бы имел место плохой контакт то свет бы я думаю хотябы моргал!
15.06.2012 в 11:13:47
#3153942
dmmm,
А что, если всем посмотреть фото вашего само-погоревшего выключателя?
15.06.2012 в 11:50:38
#3154011
Фотки нет, что то недогодался, да и представить несложно, коробочка где все контакты превратилась в плавленный черненький сухарик щас поеду в магазин, если найду такой выключатель обязательно куплю и поиздеваюсь
15.06.2012 в 14:39:06
#3154366
разобрал новый выклчатель впечяления от сборки попрежнему хорошие и даже подложка-коробочка где живет контакт, диод(ну может это и не диод) и резистор - оказалась керамической
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу