11.06.2012 в 22:16:41
dmmm написал : ДАНО: выключатель UNIVersal "ВАЛЕРИ" с диодом одноклавишный установил диод горит как надо, свет включается выключается, через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся! хорошо обоев небыло. Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть? Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит
запахи посторонние специфические в квартире появлялись при включении света? помигивание света едва заметные быть может, наблюдались при включении света эти выключателем?
выключатель откровенное г.... очевидно что произошел перегрев при работе выключателя из за плохого контакта, от этого произошел пробой корпуса,а при выключении ток стал течь через пробитый корпус что и вызвало возгорание.
12.06.2012 в 19:30:23
Отвечу всем и сразу Я ЭЛЕКТРИК УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ - с этим разобрались! По поводу плохого контакта - это врятли я осмотрел контакты(зажимные винты) после пожара они были впорядке да и пробивать там нечему и некуда.Запахов никто не нюхал дома никого небыло Горело изнутри(кишки все сгорели а наружной части небыло потому как ремонт) и именно горело потому как на стене след от этого пожарчика(хотя возможно и копоть) но с обоями полюбому рисковать нехочется единственное что нашел в интернете про эти выключателе что у одной фирмы они дымились сразу после установки из за (если неошибыюсь) перегорание диода и как следствие перегрев резистора. Ну вобщем щитаю своим долгом сообщить братьям по разуму - Уневерсал лутьше небрать И хотелось бы узнать может у кого еще подобное было? Ведь повиду выключатель очень даже неплохой Может сия учесть необошла и других производителей?
12.06.2012 в 20:21:00
dmmm написал : По поводу плохого контакта - это врятли я осмотрел контакты(зажимные винты) после пожара они были впорядке
как так,контакты в порядке и в тоже время сами пишите
dmmm написал : Горело изнутри(кишки все сгорели
и даже хуже
dmmm написал : на стене след от этого пожарчика
какое то противоречие.
dmmm написал : Отвечу всем и сразу Я ЭЛЕКТРИК УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ - с этим разобрались!
значит должны знать что пробой изоляционных материаллов из за перегрева вызванного плохим контактом(пускатели автоматы ваключатели и прочее)весьма распространенное явление,в итоге все заканчивается или к.з со срабатыванием защиты или как в вашем случае и в моём тлением пробитого материалла от проходящего через него тока.
не пробивает только керамику,да и то если не закоптилась
вы вероятно болше по монтажу.
dmmm написал : Ну вобщем щитаю своим долгом сообщить братьям по разуму - Уневерсал лутьше небрать
у нас в электронике другого нет,но скажу что не самое плохой,видывал и по хуже.
изучите останки включателя,если не выкинуты отмойте копать и осмотрите корпус
12.06.2012 в 20:25:49
dmmm написал : Горело изнутри(кишки все сгорели а наружной части небыло потому как ремонт) и именно горело потому как на стене след от этого пожарчика(хотя возможно и копоть) но с обоями полюбому рисковать нехочется
Это еще один довод что под УЗО и освещение надо ставить (а случаи бывают разные). У Вас бетон? Внутрь не чего постороннего не попало (грунтовка например)?
12.06.2012 в 20:32:35
Bladiclab написал : Это еще один довод что под УЗО и освещение надо ставить
каким способом узо бы спасло.утечка через, скажем копать на стенку исчезающе мало.узо бы просто не сработало
12.06.2012 в 20:36:32
нервный написал : узо бы просто не сработало
Я считаю, что сработало бы. Много непонятного это точно. А реально, что за защита на этой линии?
13.06.2012 в 04:44:24
сдох диод (если там светодиод, то это несколько странно, так как обычно диоды горят на обрыв, а не на КЗ), а дальше перегрев резюка. не загадка.
13.06.2012 в 11:13:43
Russo написал : а дальше перегрев резюка
сопротивление резистора предпологаете какое,для светодиода десятки килоом для неонки единицы килоом,такие сжечь трудно. вы видели как резисторы сгорают,почти мгновенно,там дым один а огня кот наплакал,не редко встречал использование резисторов в качестве предохранителей в простых электронных схемах,при его сгорании остается едва заметное пятнышко на плате вокруг него. помимо моей подходит издалека еще одна версия
Bladiclab написал : Внутрь не чего постороннего не попало (грунтовка например)?
только что выковырял подсветку из выключателя универсал,внури резистор длииной 3мм и толщиной в 1мм,его сопротивление150 килоомм и малюсенькая неонка.резистор заключён в пластмассовый цилиндрик с прозрачным колпачком.подсветка подключена хлипким многопроволочным проводом диаметром 0,4мм.
13.06.2012 в 14:25:38
нервный написал : сопротивление резистора предпологаете какое,для светодиода десятки килоом для неонки единицы килоом
ну так вы посчитайте токи и рассеиваемые мощности при вариантах диод есть и диода нет.
нервный написал : вы видели как резисторы сгорают,почти мгновенно,там дым один а огня кот наплакал,не редко встречал использование резисторов в качестве предохранителей в простых электронных схемах,при его сгорании остается едва заметное пятнышко на плате вокруг него.
ТЭН это тоже резистор. в любом случае я других причин не вижу и отстаивать свою точку зрения не собираюсь. ТС в состоянии, при желании и сохранении "пациента", посмотреть в каком сейчас виде резюк.
13.06.2012 в 20:34:04
нервный написал : как так,контакты в порядке и в тоже время сами пишите
Под контактами я имл ввиду контакты проводки и выключателя а грешить на контакты в выключателе ДА вы че реально???:eek: там конечно всякое может быть НО! нагрузка лампочка 80вт!!!!! Это же не двигатель какойнибудб заводской там уж может быть и пробой и прочее безобразие
[quote="нервный;3148685"]пускатели автоматы ваключатели и прочее)весьма распространенное явление,в итоге все заканчивается или к.з со срабатыванием защиты или как в вашем случае и в моём тлением пробитого материалла от проходящего через него тока
А каком токе вы говорите? Сколька там ток ? Короткого там быть неможет поэтому токи все номинальные и небольшие! да И как Пробивается пластмасса этими токами? вот мне невпадлу было сходил замерил ток на всю квартиру ! горело 8 лампочек телевизор компьютер и ток был около 3-х А даже при очень грубом округлении, в пользу вашей теории, получается ток на одну лампочку 0,3 А что он там пробить может неясно...
13.06.2012 в 20:37:35
И еще, если бы имел место плохой контакт то свет бы я думаю хотябы моргал!
15.06.2012 в 11:13:47
dmmm,
А что, если всем посмотреть фото вашего само-погоревшего выключателя?
15.06.2012 в 11:50:38
Фотки нет, что то недогодался, да и представить несложно, коробочка где все контакты превратилась в плавленный черненький сухарик щас поеду в магазин, если найду такой выключатель обязательно куплю и поиздеваюсь
15.06.2012 в 14:39:06
разобрал новый выклчатель впечяления от сборки попрежнему хорошие и даже подложка-коробочка где живет контакт, диод(ну может это и не диод) и резистор - оказалась керамической
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу