нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

11.06.2012 в 15:35:40

andrewkhv написал : алюминиевые жилы в удлинителе и розетки

никогда не встречал и верится с трудом,а по фото со ссылки приведенной выше ничего не понять,только слова.

andrewkhv написал : розетки, в которых клеммы с торцовым прижатием винтом, соосно с которым в просвет торчит другой винт, которым прикручена ламель

я ширпотребфирмы не защищаю. в шинах щитков тоже винт тоорцом провод придавливает,конечно ничего хорошего но все терпят и приноровились так и с откровенным *****м работая можно приноровиться если в округе другого путнего материалла нет. а можно и хороший дорогой материалл обгадить плохой работой и низким профессионализмом.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.06.2012 в 16:05:27

нервный написал : только слова.

ну, слова-то вы понимаете?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

11.06.2012 в 20:33:19

нервный написал : было такое,плохозакрученый контакт перегревал тело выключателя при сипользовании,материалл деградировал и стоновился токопроводящим,далее при отключении света выключатель начинал искрить и гореть так как через пробитый материалл проходил ток через лампочки а при включении света возгорание гасло так как ток начинал идти через мет контакт выключателя имеющий низкое сопротивление

Написал столько слов, но, ни о чем ( к реальной проблеме, это ваще отношение не имеет, ну - никакого) Абразец ламерского панимания праблемы ( в стилистике автора поста)

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

11.06.2012 в 22:00:21

CTA написал : Написал столько слов, но, ни о чем ( к реальной проблеме, это ваще отношение не имеет, ну - никакого) Абразец ламерского панимания праблемы ( в стилистике автора поста)

все как наоборот. мною написанное тем более основанное на реальном случае вполне укладывающемся в тему. а вы ну ка на гора выдайте не ламерский вариант объяснения ситуации с которой столкнулся ТС. вам легче,вариант нагрева выключателя от резистора подсветки или от самой подсветки отбрасывается напрочь ибо тепло выделяемое резистором или лампочкой крайне мало. придумывайте что то другое. да кстати не мешало бы вам, мне объяснить чего такого ламерского конкретного я написал.а

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

11.06.2012 в 22:16:41

dmmm написал : ДАНО: выключатель UNIVersal "ВАЛЕРИ" с диодом одноклавишный установил диод горит как надо, свет включается выключается, через пару дней сгорел, в прямом смысле! загорелся! хорошо обоев небыло. Загорелся в выключеном положении (когда дома никого небыло и свет неработал) В от хотелось бы узнать было ли у кого что то подобное от чего могло быть? Теперь как то боязно поставишь а он падлюка хату спалит

запахи посторонние специфические в квартире появлялись при включении света? помигивание света едва заметные быть может, наблюдались при включении света эти выключателем?

выключатель откровенное г.... очевидно что произошел перегрев при работе выключателя из за плохого контакта, от этого произошел пробой корпуса,а при выключении ток стал течь через пробитый корпус что и вызвало возгорание.

0
dmmm
dmmm
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Пермь

Сообщений: 78

12.06.2012 в 19:30:23

Отвечу всем и сразу Я ЭЛЕКТРИК УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ - с этим разобрались! По поводу плохого контакта - это врятли я осмотрел контакты(зажимные винты) после пожара они были впорядке да и пробивать там нечему и некуда.Запахов никто не нюхал дома никого небыло Горело изнутри(кишки все сгорели а наружной части небыло потому как ремонт) и именно горело потому как на стене след от этого пожарчика(хотя возможно и копоть) но с обоями полюбому рисковать нехочется единственное что нашел в интернете про эти выключателе что у одной фирмы они дымились сразу после установки из за (если неошибыюсь) перегорание диода и как следствие перегрев резистора. Ну вобщем щитаю своим долгом сообщить братьям по разуму - Уневерсал лутьше небрать И хотелось бы узнать может у кого еще подобное было? Ведь повиду выключатель очень даже неплохой Может сия учесть необошла и других производителей?

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

12.06.2012 в 20:21:00

dmmm написал : По поводу плохого контакта - это врятли я осмотрел контакты(зажимные винты) после пожара они были впорядке

как так,контакты в порядке и в тоже время сами пишите

dmmm написал : Горело изнутри(кишки все сгорели

и даже хуже

dmmm написал : на стене след от этого пожарчика

какое то противоречие.

dmmm написал : Отвечу всем и сразу Я ЭЛЕКТРИК УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ - с этим разобрались!

значит должны знать что пробой изоляционных материаллов из за перегрева вызванного плохим контактом(пускатели автоматы ваключатели и прочее)весьма распространенное явление,в итоге все заканчивается или к.з со срабатыванием защиты или как в вашем случае и в моём тлением пробитого материалла от проходящего через него тока. не пробивает только керамику,да и то если не закоптилась
вы вероятно болше по монтажу.

dmmm написал : Ну вобщем щитаю своим долгом сообщить братьям по разуму - Уневерсал лутьше небрать

у нас в электронике другого нет,но скажу что не самое плохой,видывал и по хуже.

изучите останки включателя,если не выкинуты отмойте копать и осмотрите корпус

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.06.2012 в 20:25:49

dmmm написал : Горело изнутри(кишки все сгорели а наружной части небыло потому как ремонт) и именно горело потому как на стене след от этого пожарчика(хотя возможно и копоть) но с обоями полюбому рисковать нехочется

Это еще один довод что под УЗО и освещение надо ставить (а случаи бывают разные). У Вас бетон? Внутрь не чего постороннего не попало (грунтовка например)?

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

12.06.2012 в 20:32:35

Bladiclab написал : Это еще один довод что под УЗО и освещение надо ставить

каким способом узо бы спасло.утечка через, скажем копать на стенку исчезающе мало.узо бы просто не сработало

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.06.2012 в 20:36:32

нервный написал : узо бы просто не сработало

Я считаю, что сработало бы. Много непонятного это точно. А реально, что за защита на этой линии?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

13.06.2012 в 01:26:59

dmmm написал : перегорание диода и как следствие перегрев резистора

похоже на

нервный написал : какое то противоречие

:cool::confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу