Обратился человек в проблемой: на даче при включении мощной нагрузки падает напряжение.
Например при включении на кухне чайника мощностью 2 кВт напряжение падает на примерно 15 В (меряю на кухонном автомате в шитке).
У человека от РУ проложена собственная четырехпроводная (три фазы) ВЛ длиной метров 450. Провод СИП 4х16 мм2. От данной ВЛ запитаны две дачи.
Мерял падение напряжение непосредственно в РУ (на автомате) при включении этого же чайника падение напряжения всего 3 В.
Таким образом, ИМХО основное падение напряжение происходит в ВЛ из-за малого сечения и большой длины.
Считал сопротивление провода получилось: R=0,028*L/S=0,028*450/16=0,79 Ом. В оба конца (если однофазная нагрузка - тот же чайник) получаем 1,6 Ом.
Падение напряжения таким образом составит dU=I*R=10 А*1,6 Ом=16 В. Вроде практика подтверждается теорией (правда я не знаю подходит ли в данном случае закон ома для участка цепи).
Что посоветовать хозяину дачи?