Приветствую!
Вопрос про размещение розеток на кухне.
ПУЭ7, пункт 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
...
В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
...
Для кухни это означает, что при желании установить розетку в зоне кухонного гарнитура, для подключения всяких миксеров и прочего, её придется ставить почти сразу над рабочей поверхностью, которая имеет высоту (обычно) около 85-90 см. Житейская мудрость подсказывает, что на такой высоте розетки будут подвержены забрызгиванию кухонными жидкостями, и что лучше бы их ставить под верхние шкафы, на высоте около 140-145 см.
С другой стороны, в СП 31-110-2003 читаем:
14.35 [...] Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.
Как поступать в таких случаях, когда один норматив дает норму как обязательную, а другой - как рекомендуемую?
Туда же в догонку второй вопрос: ПУЭ7 предписывает в квартире делать розетки со шторками от детей (все!), а СП 31-110-2003 - рекомендует. Кому верить?
tkosachev написал :
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
...
В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
А вы кухню к административно-конторскому или жилому помещению отнесли?
Попробуйте пользоваться этим пунктом СП.
tkosachev написал :
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров
avmal написал :
Ну, это уже можно и самому поискать, если интересует. Зачем до такой степени наглеть-то?
Да вот как бы по диагонали по СПиПу прошел и не смог найти. Хотя помню что где то есть подобное.
Вот и хотел восстановить забытое.
ПУЭ это толмут который только пролистать страницы нужна неделя.
avmal написал :
А вы хотите, чтобы другие за вас пролистали? Нельзя же так ...
Одним словом трудно жить без пистолета ...
Вы можите показать где в ПУЭ написано что оный мануал как бы должен изучаться простым обывателем.
Второй абзац мануала правда 2000 гласит что Требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся ПРОЕКТИРОВАНИЕМ и МОНТАЖЕМ электроустановок.
Отсюда и вопрос вас стоматолог посылает изучать строение челюсти или методику установки пломбы ....? Вот то то же .....
NAP написал :
Отсюда и вопрос вас стоматолог посылает изучать строение челюсти или методику установки пломбы ....?
А я вас никуда и не посылаю - я рекомендую, хотя вам без надлежащих знаний, опыта и допуска, как обывателю, даже рядом с электроустановкой делать нечего. Для этого существуют специалисты.
avmal написал :
хотя вам без надлежащих знаний, опыта и допуска, как обывателю, даже рядом с электроустановкой делать нечего. Для этого существуют специалисты.
Получается так что банальная настольная лампа это уже электроустановка с вытекающими ...
Но задавая вопросы на форуме человеки как бы хотят получить не столко решение вопроса а сколько хотя бы разобраться в происходящем Что бы потом когда придет Грос специалист то правильно поставить задачу и как бы визуализировать результат. Я не о всех но то что специалисты именно Грос это так же ясно как день и ночь.
По поводу розетки просто хотелось прочитать как прописано в мануале. Ведь НД читать можно по разному не говоря что есть такое понятие как компенсирующие мероприятия типа если нельзя но и выхода другого нет.
В украинских мануалах поповоду газопровода и электрических разводок по памяти размер в 400мм где то присутствовал. Не думаю что у вас он другой оказался. Вот и хотел восстановить забытое.
А если пойтись дальше по НД то есть такая специальность как ТЕХНОЛОГ (тот кто из ничего конфетку может придумать) так вот он то и заказывает позволю предположить по подписи вам как электрику где расположена зона определенного класса. Но самое важное что этот спец определяет категорию помещений и зданий по взрывопожарной опасности в которых электрики да собственно все остальные смежники уже с учетом заданных параметров шуршат выполняя нормы и правила.