16.06.2012 в 03:10:20
Приветствую! Вопрос про размещение розеток на кухне. ПУЭ7, пункт 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться: ...
Для кухни это означает, что при желании установить розетку в зоне кухонного гарнитура, для подключения всяких миксеров и прочего, её придется ставить почти сразу над рабочей поверхностью, которая имеет высоту (обычно) около 85-90 см. Житейская мудрость подсказывает, что на такой высоте розетки будут подвержены забрызгиванию кухонными жидкостями, и что лучше бы их ставить под верхние шкафы, на высоте около 140-145 см.
С другой стороны, в СП 31-110-2003 читаем: 14.35 [...] Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.
Как поступать в таких случаях, когда один норматив дает норму как обязательную, а другой - как рекомендуемую?
Туда же в догонку второй вопрос: ПУЭ7 предписывает в квартире делать розетки со шторками от детей (все!), а СП 31-110-2003 - рекомендует. Кому верить?
16.06.2012 в 04:28:47
tkosachev написал : 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться: ...
- В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
tkosachev написал : Для кухни это означает
А вы кухню к административно-конторскому или жилому помещению отнесли?
Попробуйте пользоваться этим пунктом СП.
tkosachev написал : Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров
16.06.2012 в 11:46:24
tkosachev написал : Но как быть с нарушением ПУЭ?
вы лучше другие более существенные нарушения выявляйте, чем высота розеток от пола.
20.09.2012 в 14:49:26
Вопрос в тему.Можно ли поставить розетки в 15 см. от газовой трубы на плиту,т.е между трубой иполкой?
20.09.2012 в 15:15:20
pepper1968 написал : Можно ли поставить розетки в 15 см. от газовой трубы на плиту
Минимум 50 см.
20.09.2012 в 15:24:52
хреново
21.09.2012 в 15:18:25
NAP написал : для ясности картины пункт СНиПа?
Ну, это уже можно и самому поискать, если интересует. Зачем до такой степени наглеть-то? В СНиПе не хочется, так в ПУЭ поищите.
21.09.2012 в 15:27:40
avmal написал : Ну, это уже можно и самому поискать, если интересует. Зачем до такой степени наглеть-то?
Да вот как бы по диагонали по СПиПу прошел и не смог найти. Хотя помню что где то есть подобное. Вот и хотел восстановить забытое. ПУЭ это толмут который только пролистать страницы нужна неделя.
21.09.2012 в 15:35:12
NAP написал : ПУЭ это толмут который только пролистать страницы нужна неделя.
А вы хотите, чтобы другие за вас пролистали? Нельзя же так ...
21.09.2012 в 16:58:33
avmal написал : А вы хотите, чтобы другие за вас пролистали? Нельзя же так ...
Одним словом трудно жить без пистолета ... Вы можите показать где в ПУЭ написано что оный мануал как бы должен изучаться простым обывателем. Второй абзац мануала правда 2000 гласит что Требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся ПРОЕКТИРОВАНИЕМ и МОНТАЖЕМ электроустановок.
Отсюда и вопрос вас стоматолог посылает изучать строение челюсти или методику установки пломбы ....? Вот то то же .....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу