Уважаемые, возник вопрос по порядку слоёв в кирпичном доме.
Предполагаю такой порядок: внизу бетонная плита, далее эл.провода в гофре, утеплитель (пенополистирол), далее водяной теплый пол, залитый стяжкой.
Примерно 15 см по высоте.
Правильный ли порядок слоев?
Нужно ли эл.провода заливать дополнительной стяжкой?
Вероятно. Но, следует отделить экструдированный пенополистирол от кабелей в оболочке слоем 10- ти миллиметрового несгораемого состава. По простому- цементного или гипсового раствора.
следует отделить экструдированный пенополистирол от кабелей в оболочке слоем 10- ти миллиметрового несгораемого состава.
та ну..Если и окучивают гофры - то во избежание механических повреждений до полной заливки полов..
А так - как вы потом пенопласт положите на эти курганы ?? Да еще и экструдированный..
У нас с этим никто не заморачивается, даже у обычного пенопласта ..
4eh написал :
та ну..Если и окучивают гофры - то во избежание механических повреждений до полной заливки полов..
А так - как вы потом пенопласт положите на эти курганы ?? Да еще и экструдированный..
У нас с этим никто не заморачивается, даже у обычного пенопласта ..
Да, на курганы не ляжет. Может просто засыпать песком?
кмк можно все в один "слой" сделать. вы же не будете пеплый пол прокладывать до самых стен. По оставшемуся месту пустить провода. Сетевые провода только кладите с отступом от силовых см 20-30.
Насколько помню, никакая проводка, даже через утеплитель, под/над трубами отопления (в том числе и ТП) не прокладывается.
В любом случае проложенную проводку надо закрыть "защитой от механических повреждений" - как вариант, бетон. А вот как это сделать - это уже другой вопрос.
Использовали для этих целей перлитовый песок - хороший утеплитель. Цементная смесь с перлитовым песком, после высыхания обычная стяжка. А далее, по вкусу. Было и такое что утепляли чисто перлитом. Под него 5 мм фольгированного утеплителя, сверху смесь. И никаких пенопластов не надо, все равно он плотно на плиту перекрытия не ляжет. А заливка - есть заливка.
А для чего утеплитель ? Утеплять нужно крышу и пол подвала/цокола. Этаж не нужно.
Электрику пусть вдоль стен - тогда водяной теплый пол никак не будет мешать ей.
SergSB написал :
А для чего утеплитель ? Утеплять нужно крышу и пол подвала/цокола. Этаж не нужно.
Электрику пусть вдоль стен - тогда водяной теплый пол никак не будет мешать ей.
Считайте, что утепляю пол подвала. В доме нет подвала.
Ким написал :
Насколько помню, никакая проводка, даже через утеплитель, под/над трубами отопления (в том числе и ТП) не прокладывается.
В любом случае проложенную проводку надо закрыть "защитой от механических повреждений" - как вариант, бетон. А вот как это сделать - это уже другой вопрос.
Использовали для этих целей перлитовый песок - хороший утеплитель. Цементная смесь с перлитовым песком, после высыхания обычная стяжка. А далее, по вкусу. Было и такое что утепляли чисто перлитом. Под него 5 мм фольгированного утеплителя, сверху смесь. И никаких пенопластов не надо, все равно он плотно на плиту перекрытия не ляжет. А заливка - есть заливка.
Ким написал :
И никаких пенопластов не надо, все равно он плотно на плиту перекрытия не ляжет. А заливка - есть заливка.
не в том разделе конечно - но если вы не покладете пенопласт под стяжку в которой будут пеплые полы,- то отапливать вы будете - соседей,подвал,грунт под домом..
а насчет того , что пенопласт ровно не ляжет - так стараться надо - подгонять,укладывать.И лучше в два слоя с перевязкой швов..
Очень актуальная и интересная тема, буду с удовольствием читать!
От себя могу сказать, что по черновому полу (в доме) была проложена проводка в ПНД трубах, а сверху ложился какой-то пенопласт с замком и в этом пенопласте вырезались канавки под трубы. Вначале мазали трубы гуашью, потом ложили пенопласт, потом по отпечатанному следу вырезали канавки при помощи самодельного выжигателя, который сразу делал канавку под трубу 16-18. Скажу что очень геморойно, особенно когда трубы пересекаются, или идут разного диаметра. Надеюсь, что больше такого не попадётся и никому так не посоветую делать!
Пенопласт на пол в жилой квартире рассматриваю не только как утеплитель (чтоб потолок соседу не греть), но и как звукоизоляция от того самого соседа (в том числе и от меня).
Уважаемые, возник вопрос по порядку слоёв в кирпичном доме.
Предполагаю такой порядок: внизу бетонная плита, далее эл.провода в гофре, утеплитель (пенополистирол), далее водяной теплый пол, залитый стяжкой.
Примерно 15 см по высоте.
Правильный ли порядок слоев?
Нужно ли эл.провода заливать дополнительной стяжкой?
На мой непросвящённый взгляд боле правильно:
внизу бетонная плита,
утеплитель (пенополистирол XPS 20-30-50мм в один слой или 2Х50=10 см),
далее водяной теплый пол (медь?) 2 см,
далее эл.провода в гофре (2см), залитый стяжкой вместе с тёплым полом.
эл.провода заливать дополнительной стяжкой не надо, если вместе с тёплым полом.
sen_simon написал :
утеплитель (пенополистирол XPS 20-30-50мм в один слой или 2Х50=10 см),
100мм XPS - это нормальная толщина стены для каркасного дома в Новисибирске или даже Якутске. Ожидается снижение температуры плиты до -40 зимой или там потолок соседей/подвал?