Господа,
Подскажите пожалуйста решение для следующей задачи:
Имеется максимальный допустимый ток в 10А
В колодце установлен насос на 4А
И накопительный нагреватель на 8А
Понятно, что вместе они работать не смогут будет выбивать общедомовой автомат.
У меня родилась идея, если к примеру применить некую схему из специальных автоматов( конечно при условии, что такое возможно)
в которой накопитель бы отключался при потреблении более чем 8А, (насос бы продолжал наполнять резервуар) после остановки насоса, потребление бы падало и подогрев снова бы включался.
Т.е я ищу некий автомат по току, который бы при превышении отключал бы одну из линий и потом включал сам снова , когда нагрузка спадает.
Такой приоритет можно сделать на нескольких промежуточных релюшках и паре контакторов. Выдержку времени и делать не надо. Главное чтобы логика работы была: "пока не отключится насос нагреватель включиться не может" и "включение насоса возможно только после того как нагреватель отключится". Вполне реально это все сделать ....
Да проще некуда !!! У Вас сейчас, наверняка, схема сделана по стандартной логике:
Датчик давления сработал - включился насос.
А теперь надо немного изменить логику: Датчик давления сработал - отключился нагреватель - включился насос. Разница по времени никакой погоды не сыграет, но в то же время все будет работать так как Вам надо.
Само собой, логику написал укорочено, пропустил сигнализации/блокировки/включение пром.реле и т.д.
Так что ничего сложного не вижу ....
MyArt написал : vs220,
ABB - конечно неоправданно дорог, а вот РП-612 вполне доступен, но не понятна цифра задержка выключения - 0.1с
Если я правильно понимаю, это время срабатывания? То мне кажется у мне все пробки за это время успеет выбить?! Или я не прав?
Не успеет, тепловой расцепитель на автомате срабатывает от нескольких минут до десятков минут
Если реле давления насоса находится не далеко от бойлера можно просто подключить параллельно двигателю насоса реле с нормально замкнутыми контактами, а через реле включить бойлер
Ким, Этот способ я тоже рассматривал для себя, конечно он логичен. Но требует залезания в электроприбор. Что не хотелось бы по 2 причинам.
1) Это сам факт вмешивания в работу оборудования
2) Организация в будущем по той же схеме подключения стиралки или любого другого оборудования. Т.е пока стирает машина не может работать накопитель, я же не буду в стиралку залезать с подобными переделками.
В моем случае отключение накопителя самая безобидная процедура, так как кроме тэна там по факту ничего и нет.
vs220 написал :
Не успеет, тепловой расцепитель на автомате срабатывает от нескольких минут до десятков минут
Я в этом не очень силен, но это что же получается, моя защита (автомат скажем на 10А) сработает, только через несколько минут если я ее перегружу скажем до 16А ? Я как то всегда считал , что должно быстро выбивать.
MyArt написал :
Я в этом не очень силен, но это что же получается, моя защита (автомат скажем на 10А) сработает, только через несколько минут если я ее перегружу скажем до 16А ? Я как то всегда считал , что должно быстро выбивать.
Да через несколько минут. Быстро выбивает при КЗ но там и токи сотни ампер.
Тепловой расцепитель это биметаллическая пластина которая при нагревании протекающим через нее током изгибается и отключает автомат. На ее нагрев нужно время тем большее чем меньше ток протекающий через автомат.
MyArt написал : Ким,
А как это реализовать? Если насос сам решает когда ему включаться. Там автомат стоит, кран открыт он включился.
Например поставить релюшку с нормально замкнутыми контактами на накопительный нагреватель с катушкой 220В. Питание катушки запараллелить с насосом. Включился насос - релюшка разомкнула контакты питания нагревателя.
Можно контактор взять а не релюшку...
MyArt написал :
Я в этом не очень силен, но это что же получается, моя защита (автомат скажем на 10А) сработает, только через несколько минут если я ее перегружу скажем до 16А ? Я как то всегда считал , что должно быстро выбивать.
Если автомат 10А а ток 16А, то выбьет минут через тридцать-сорок минимум. При двухкратном токе минут за двадцать...
Век живи век учись
Спасибо господа, идей много буду думать.
Если взять контактор, то к ним на катушку еще бывает дополнительно варистор с резюком, для защиты от перенапряжений. Фиг его знает как там у Вас насос запускается и что он при этом в сеть выдает...
MyArt написал :
.... моя защита (автомат скажем на 10А) сработает,....
Коммутировать насос или нагреватель автоматом - это идиотская идея. Не предназначены автоматы для частой коммутации. Их "забота" - защита потребителей от аварийных случаев. А вот для коммутации предназначены - контакторы и пускатели. Ими включай/отключай - хоть "до последней звезды" (не стал грубить)
SVKan написал :
Например поставить релюшку с нормально замкнутыми контактами на накопительный нагреватель с катушкой 220В. Питание катушки запараллелить с насосом. Включился насос - релюшка разомкнула контакты питания нагревателя. Можно контактор взять а не релюшку...
Можно, но не стал бы так делать. Основная причина - это то что в этом варианте присутствует момент когда и насос и нагреватель включены вместе. Это получится как раз из-за разного времени срабатывания реле насоса и нагревателя. А это может спровоцировать срабатывание защиты. А вот этого Вы не хотите. А в моем варианте такого случая нет и не может быть. ну а что выбрать - это Ваше дело.
П.С. если Вы в будущем собираетесь что-то типа такого сделать и со стиральной машиной. "Не усложняйте жизнь без надобности ....", поставьте реле приоритета, оно себя окупит.
MyArt написал :
... Вроде обещают 5 млн. срабатываний ....
У автомата (автоматического выключателя)??? А есть еще один параметр - "Частота включения и отключения". Вот сравните его для автоматов и для контакторов.
Еще раз повторюсь, в электрике каждая "игрушка" имеет свое наименование, назначение и применение. И назвав "слона" "Моськой" можно говорить о разных вещах.