Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.06.2012 в 10:13:01

В трёхклавишном выключателе с розеткой (тот что на ванну-туалет-кухню) тестер меряет 75 вольт. То же напряжение в розетке в ванной (та что для стиралки)... Электрик из ДЭЗа прокопавшись 3 часа сказал что сделать ничего не может так как "перебит провод"... Свет везде работает, включается-выключается. Дом П-44. Вопрос-кто-нибудь сталкивался с такими чудесами, и как с этим бороться? (не с электриками а с розеткой:))

0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

30.06.2012 в 10:17:10

нагружать пробовали? относительно ноля и фазы из "лампочки" меряли?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2012 в 10:18:42

Лезвие написал : Электрик из ДЭЗа прокопавшись 3 часа сказал что сделать ничего не может так как "перебит провод"...

Он, быстрее всего, прав - перебит или банально отломился нулевой провод на участке от блока до распаечной коробки над ним.

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

30.06.2012 в 10:28:21

выверните лампочки в с/у и на кухне, у вас скорее всего и 75 не станет ;)

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

30.06.2012 в 10:36:28

Kamto, Я не думаю, что электрик мог быть настолько туп. И вряд ли в этой серии домов по примеру старых 121-х розеточная сеть и сеть освещения совмещены для данных помещений...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.06.2012 в 11:32:24

Лезвие написал : Свет везде работает, включается-выключается.

Поясните. Работает в остальных, кроме туалет, ванна, кухня и розетка соответственно?

Лезвие написал : То же напряжение в розетке в ванной (та что для стиралки)...

Эта та причина, по которой у Вас проблемы. Эту розетку можно использовать только для бритвы и слабого пылесоса. На стиралку только отдельный кабель и ни в коем случае не грузить группу освещения.

Лезвие, Проектно выключатели были шнуровые?

В ЖЭКе нужно взять ксерокопию электрической схемы квартир из проекта. У Вас 1,2 или 3 шка?

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

30.06.2012 в 11:58:32

Bladiclab написал : В ЖЭКе нужно взять ксерокопию электрической схемы квартир из проекта. У Вас 1,2 или 3 шка?

поверьте отработавшему в этой организации несколько лет, там никаких схем не существует

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.06.2012 в 12:03:07

Kamto написал : там никаких схем не существует

Значит у собственника (мерея например) хранятся. И как тогда ЖЭК обслуживает?

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

30.06.2012 в 12:05:35

Bladiclab написал : В ЖЭКе нужно взять ксерокопию электрической схемы квартир из проекта

поиск схемы и делание серакопии будет труднее чем устранить неисправность.

Лезвие написал : Электрик из ДЭЗа прокопавшись 3 часа

хоть в распаечные коробки заглянул.хоть что ни будь попрозванивал

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

30.06.2012 в 12:09:31

Bladiclab написал : Значит у собственника (мерея например) хранятся. И как тогда ЖЭК обслуживает?

обслуживается довольно просто - типовая разводка в квартирах мало чем отличается, ну и со временем сам просто опыта набираешься, но никаких схем отродясь не было зачастую как говорится "опыт передается от мастера к мастеру"

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.06.2012 в 13:15:37

Квартира двушка. Та что на две стороны. Схемы разводки у меня нет. Розетки две-та что вместе с выключателем на стене между дверями санузла, вторая на стене внутри ванной рядом со стиралкой. Розетки не работали обе еще когда я въехал в эту квартиру. Ceйчас затеян ремонт-решил начать с электрики. То есть перебили ноль и потом как-то умудрились сделать выключение-включение без участия ноля? Или выключатель изначально манипулирует только фазой а ноль туда заведен только для розетки?