Уважаемые специалисты, помогите сделать правильно, покритикйте по неоходимости. Двухкомнатная новостройка, проводка от застройщика идет лесом. В свзи с этим накидал схемку
Автоматы и УЗО планирую использовать Legrand, кабель на освещение 3х1,5, на силовые линии 3х2,5, плита 3х6. В щитке сейчас 3 автомата (2 на 16, один на 25) и дифавтомат. Номинал не помню... Оборудование китайское. Если необходимо менять диф, то на что его сменить?... Щиток планируется разместить в прихожей.
02.07.2012 в 18:06:46
Почему УЗО 63А 30мА стоит сразу на все? Почему при кабеле 3х6 на плиту стоит С25?
Стоит поставить по УЗО на:
02.07.2012 в 19:29:29
Считал, что УЗО 63А 30мА достаточно для защиты всех линий. Считаете, необходимо больше?
С 25 недостаточный номинал автомата для выбранного сечения?
Номинал УЗО на кухню и по освещению 25А 30мА тип АС?
02.07.2012 в 19:39:16
kozhnik написал : Считал, что УЗО 63А 30мА достаточно для защиты всех линий. Считаете, необходимо больше?
Считаю, пара УЗО на розетки/теплые полы в двушке - это нормально. А вот противопожарное селективное УЗО в этажном щите предусмотреть стоит. Кстати, каков номинал вводного АВ?
kozhnik написал : С 25 недостаточный номинал автомата для выбранного сечения?
Незачем искусственно ограничивать себя в мощности плиты.
kozhnik написал : Номинал УЗО на кухню и по освещению 25А 30мА тип АС?
На кухню точно недостаточно, на освещение - может быть недостаточно: зависит от числа световых линий и номиналов АВ на них.
02.07.2012 в 20:05:15
Номинал вводного не помню, посмотреть пока нет возможности... ОК, на плиту поставим С 32. Всего в квартире 10 световых линий, на каждой предусмотрен автомат С10А. Достаточно ли при таком раскладе УЗО 25А на освещение? На кухню тогда УЗО 40А 30мА поставить... Достаточно ли этого? Спасибо за подсказку про селективное УЗО. В случае, если поставить селективное УЗО в этажном щите, изображенного на схеме УЗО 63А достаточно для защиты всех линий или необходимо увеличение номинала?
02.07.2012 в 20:56:41
kozhnik написал : Всего в квартире 10 световых линий, на каждой предусмотрен автомат С10А. Достаточно ли при таком раскладе УЗО 25А на освещение? На кухню тогда УЗО 40А 30мА поставить... Достаточно ли этого?
10 линий света - это как-то лихо на двушку. При С10 на каждую - УЗО с рабочим током больше или равным номиналу вводного АВ. Скорее всего 63А. На кухню - тоже 63А.
kozhnik написал : В случае, если поставить селективное УЗО в этажном щите, изображенного на схеме УЗО 63А достаточно для защиты всех линий или необходимо увеличение номинала?
Разделите все розеточные/теплопольные линии на две равные группы и каждую включите через УЗО 63А 30мА.
03.07.2012 в 03:05:00
Марсик написал : Почему УЗО 63А 30мА стоит сразу на все? Почему при кабеле 3х6 на плиту стоит С25?
Стоит поставить по УЗО на:
УЗО на входе должно быть не менее, чем на 100 мА. Лучше на 300 мА. Иначе его будет часто выбивать. 63A это более чем 13 квт. Пойдет, но цена высокая. То что стоит на входе - это абсолютно верно. Медный провод на 6 мм2 расчитан на номинальный ток 25А. Так что С25 в самый раз. Это 5,5 квт.
03.07.2012 в 03:58:36
Sabre написал : УЗО на входе должно быть не менее, чем на 100 мА. Лучше на 300 мА. Иначе его будет часто выбивать. 63A это более чем 13 квт. Пойдет, но цена высокая. То что стоит на входе - это абсолютно верно. Медный провод на 6 мм2 расчитан на номинальный ток 25А. Так что С25 в самый раз. Это 5,5 квт.
Некомпетентный ответ.
03.07.2012 в 06:40:21
В чем некомпетентность ответа и как по Вашему мнению сделать правильно?..
03.07.2012 в 08:05:01
Противопожарное УЗО в своём щитке держать бессмысленно - ведь сразу за ним идут обычные, с более строгими уставками (30 мА или даже 10 мА для ванной). Имеет смысл поставить дифф вместо автомата в этажный щит. Некоторые продвинутые новостройки так и сдаются: дифф (например) 63А / 100 мА, можно даже найти селективный (S).
Sabre написал : Медный провод на 6 мм2 рассчитан на номинальный ток 25А. Так что С25 в самый раз. Это 5,5 квт.
Ага. А 2,5 мм2 по этой логике рассчитаны разве что на лампочку, максимальный аппарат защиты на 10А, так? На самом деле 6 квадратов это спокойно 32А - 7 кВт, и даже 40А (если в сечении кабеля есть уверенность) - 8,8 кВт - а мощности у варочных панелей могут быть 7 или 7.5 кВт, а у зависимых комплектов варочная - духовка могут быть все 8.5 кВт. Так что думайте сами, зачем же искусственно занижать мощность плиты. Только учитывайте, что и розетка (точнее комплект розетка-вилка) для плиты должна быть на соответствующий ток, либо это может быть клеммное соединение (тоже клеммник на нужный номинальный ток).
У Вас не самое удачное деление на группы. У Вас неверное подключение УЗО: сначала идёт 63/30, от него часть потребителей питается, но и почему то от него же питаются ещё два УЗО 25/30. При этом УЗО 25/30 не имеют защиты от сверхтока.
Дайте ответ что у Вас стоит в этажном щите. Ну и дайте расстояние в метрах от этажного щита до квартирного. Потом будут советы.
03.07.2012 в 08:09:38
Sabre написал : УЗО на входе должно быть не менее, чем на 100 мА. Лучше на 300 мА. Иначе его будет часто выбивать.
А если найти с уставкой 63А /1000 мА - такие лучше всего будут? И в квартирах применимы?
Sabre, как по Вашему?
03.07.2012 в 11:52:56
Sabre написал : УЗО на входе должно быть не менее, чем на 100 мА. Лучше на 300 мА. Иначе его будет часто выбивать. 63A это более чем 13 квт. Пойдет, но цена высокая. То что стоит на входе - это абсолютно верно. Медный провод на 6 мм2 расчитан на номинальный ток 25А. Так что С25 в самый раз. Это 5,5 квт.
В соседней
03.07.2012 в 13:16:38
В этажном щите 3 автомата: С16, С16, С25. Расстояние от этажного щита до квартиры 4.5-5.5 метров. А если поставить в этажном щите дифф, а группы разбить так:
03.07.2012 в 13:20:46
Sabre написал : УЗО на входе должно быть не менее, чем на 100 мА. Лучше на 300 мА. Иначе его будет часто выбивать.
Может лучше просто кусок провода оставить? Его выбивать вообще не будет... 100-300мА имеет смысл ставить в подъездном щитке для защиты от пожара, но никак не в квартире в качестве единственного для защиты людей. В этом качестве оно ни в какие нормы не лезет...
Sabre написал : 63A это более чем 13 квт. Пойдет, но цена высокая.
Причем здесь киловатты? Надо смотреть на защиту цепи от сверхтоков. Сверху или снизу. Снизу, то бишь в квартире, таковой нет. Может гореть синим пламенем. Что там в щитке науке неведомо.
Sabre написал : То что стоит на входе - это абсолютно верно.
Смотреть выше.
Sabre написал : Медный провод на 6 мм2 расчитан на номинальный ток 25А. Так что С25 в самый раз. Это 5,5 квт.
Это кем он на такой ток рассчитан? Вот ПУЭ легко допускают и 40А по такому кабелю гнать...
03.07.2012 в 13:32:37
kozhnik написал : В этажном щите 3 автомата: С16, С16, С25.
вы планируете ввод перетягивать?