Здрасьте! Назревает дачная проблема с электричеством. Хотелось бы найти выход по безболезненнее... Собираются ставить отсекатели на столбах. Наша мощность 6 квт. В скважине насос на 3квт. Пусковым током вибивать будет наверняка. Есть ли устройства для понижения таких бросков? В приципе руки смогут и сами сколхозить ежли схемку кто подкинет.... В инете пока глубоко не искал . Первый попавшийся поисковиком вариант -УБПВД блин размером со шкаф ..... буду признателен за подсказку! Спасибо за потраченное на меня время.:clapping

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123375

04.07.2012 в 17:23:31

Реле времени + контактор + пусковые резисторы - это старая простая дубовая схема, если по новому, то частотник с функцией мягкого старта, но стоимость не гуманная :)

Вот недавно имел секас - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165707

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.07.2012 в 06:38:43

Двигатель трехфазный? Тогда любой частотник. Цена вопроса в районе от 13000руб. Попутно можете настроить работу насоса на поддержание давления.

Если хочется дешево, то ничего не делать. Поставить автоматы которые пропустят пусковой ток без срабатывания (взять с характеристикой D)...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.07.2012 в 07:15:13

А что за отсекатели и как они отсекают?

Интересно, почему производители не ставят в электронасос "плавный пуск" как в электроинструменте?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.07.2012 в 07:20:32

andrewkhv написал : Интересно, почему производители не ставят в электронасос "плавный пуск" как в электроинструменте?

Потому что двигатели совсем другие. И так регулировать их не получится...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.07.2012 в 07:37:53

SVKan написал : совсем другие.

то есть там не универсальны коллекторный двигатель? а какой тогда?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.07.2012 в 07:56:27

andrewkhv написал : то есть там не универсальны коллекторный двигатель? а какой тогда?

В насосах? В трехфазных обычный асинхронник (короткозамкнутый), в однофазных с расщепленной обмоткой.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.07.2012 в 08:33:40

SVKan написал : Поставить автоматы которые пропустят пусковой ток без срабатывания (взять с характеристикой D)...

Не в автоматах дело. Ограничители мощности на столбе, епархия энергоснабжающей организации.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.07.2012 в 08:37:40

web-rr написал : Не в автоматах дело. Ограничители мощности на столбе, епархия энергоснабжающей организации.

А надо смотреть что за ограничители и что они из себя представляют... Или Вы думаете, что оттого, что вполне стандартные комплектующие засунули в один ящик, придумали им название и умножили попутно ценник на два они как то по другому стали работать?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.07.2012 в 09:13:55

Ну и как обойти Однофазный ограничитель мощности Ом-110 не имея к нему доступа?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.07.2012 в 09:47:55

web-rr написал : Ну и как обойти Однофазный ограничитель мощности Ом-110 не имея к нему доступа?

А его надо обходить?

При достижении мощности нагрузки, превышающей уставку максимальной мощности (уставка задается в двух диапазонах: от 0 до 2 кВт (кВА) и от 0 до 20 кВт (кВА), регулятором «Уставка макси-мальной мощности» - Wmax (поз.7, рис.1), выбор диапазона осуществляется переключателем диапа-зонов (поз.4, рис.1), загорается красный светодиод «Перегрузка» (поз.6, рис.1), начинает отсчитываться задержка отключения нагрузки (от 0 до 300 секунд, задается регулятором «Уставка задержки отключения нагрузки», (поз.9, рис.1)), при этом на индикаторе (поз.3, рис.1) поочередно отображается мощность нагрузки (в кВт или в кВА) и время, оставшееся до отключения (в секундах). Нагрузка отключается по истечении времени задержки отключения: контакт 3-4 размыкается, 1-2 замыкается, (поз.10, рис.1), зеленый светодиод «Нагрузка» – гаснет. При снижении потребляемой мощности ниже уставки Wmax светодиод «Перегрузка» гаснет, начинается отсчет задержки повторного включения нагрузки (от 0 до 900 секунд - задается регулятором «Уставка задержки повторного включения нагрузки», (поз.8, рис.1). При этом на индикаторе (поз.3, рис.1) отображается время, оставшееся до включения в секундах. Если при отключении нагрузки потребление мощности нагрузкой не снижается ниже уставки Wmax, то отсчет времени на повторное включение не происходит, а на индикаторе (поз.3, рис.1) попеременно отображается сообщение Err и мощность.

Вы можете сказать какая задержка по времени срабатывания там выставлена и сколько времени у нас движок насоса запускается? Я свой хрустальный шар дома забыл...

0