Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.07.2012 Калининград Сообщений: 5
#3196295

Добрый день, уважаемые спецы.

Проверьте, пожалуйста, схему подключения реле напряжения СР-721 и контактора Z-SCH230/25-40. Не судите строго, схему нарисовала, как мне объяснили в магазине, где все это покупала. Человек, который делает электрику в квартире, подключил вообще не так - на его квалификацию надеяться не приходится.
Знакомых электриков нет

из инструкции к реле

из инструкции к контактору

схема, нарисованная мной

Заранее благодарю

ayaneta написал :
СР-721

плохое это реле на самом деле, схема немного не верно, перерисовать фазный провод с рубильника сразу на контактор.
Просто купите УЗМ-51, оно расчитано на 63 ампер ,простои подключение и установка на дин-рейку и никаких заморочек и не гудит как этот контактор и цена так же.
Читать

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 10.07.2012 Калининград Сообщений: 5

Anat78 написал :
плохое это реле на самом деле, схема немного не верно, перерисовать фазный провод сразу на контактор.
Просто купите УЗМ-51 там на 60 ампер уже все стоит и никаких заморочек и не гудит как этот контактор и цена так же

К сожалению не нашла в нашем городе УЗМ (хотела именно его, возможно со временем закажу его, но подключать электричество надо уже сейчас). А кроме СР-721 у нас есть еще ресанта, как я понимаю, китай.
Скажите, пожалуйста, какой именно провод (с номерами контактов)?

ayaneta написал :
А кроме СР-721 у нас есть еще ресанта, как я понимаю, китай.

примерно одинаково что контактор с ср-721, что ресанта, поставите ресанту, а потом найдете меандр или закажите через интернет. По почте даже посылают

ayaneta написал :
китай.

сейчас абсолютно все китай так то, и ср-721 и ресанта и меандр и контактор

вот так надо

Переделка зарядных устройств и не только

даже сказал бы вот так

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Anat78 написал :
сейчас абсолютно все китай

К сожалению, Вы правы, но и китайцы не всё могут копировать. Есть исключения.

ppkvin написал :
Есть исключения.

просто нужен контроль хороший и будет замечательно

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 10.07.2012 Калининград Сообщений: 5

Большое спасибо. Подключили - все работает. Но буду искать УЗМ

а фото можно?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 10.07.2012 Калининград Сообщений: 5

Anat78 Да

ПУНП в качестве проводки?

в подъезде стоит счетчик и какой автомата?
Лучше бы здесь стоял в щитке автомат на 40А, а не рубильник

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 10.07.2012 Калининград Сообщений: 5

Anat78 Кабель вроде марки YDY.
В подъезде стоит счетчик и вводной автомат 25А (больше не разрешает ставить жэк)