Добрый день, уважаемые спецы.

Проверьте, пожалуйста, схему подключения реле напряжения СР-721 и контактора Z-SCH230/25-40. Не судите строго, схему нарисовала, как мне объяснили в магазине, где все это покупала. Человек, который делает электрику в квартире, подключил вообще не так - на его квалификацию надеяться не приходится. Знакомых электриков нет :(

из инструкции к реле

из инструкции к контактору

схема, нарисованная мной

Заранее благодарю

0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 11:07:37

ayaneta написал : СР-721

плохое это реле на самом деле, схема немного не верно, перерисовать фазный провод с рубильника сразу на контактор. Просто купите УЗМ-51, оно расчитано на 63 ампер ,простои подключение и установка на дин-рейку и никаких заморочек и не гудит как этот контактор и цена так же. Читать http://www.meandr.ru/texts/text4.html

0

Переделка зарядных устройств и не только

ayaneta
ayaneta
Новичок

Регистрация: 10.07.2012

Калининград

Сообщений: 5

10.07.2012 в 11:11:18

Anat78 написал : плохое это реле на самом деле, схема немного не верно, перерисовать фазный провод сразу на контактор. Просто купите УЗМ-51 там на 60 ампер уже все стоит и никаких заморочек и не гудит как этот контактор и цена так же

К сожалению не нашла в нашем городе УЗМ (хотела именно его, возможно со временем закажу его, но подключать электричество надо уже сейчас). А кроме СР-721 у нас есть еще ресанта, как я понимаю, китай. Скажите, пожалуйста, какой именно провод (с номерами контактов)?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 11:19:42

ayaneta написал : А кроме СР-721 у нас есть еще ресанта, как я понимаю, китай.

примерно одинаково что контактор с ср-721, что ресанта, поставите ресанту, а потом найдете меандр или закажите через интернет. По почте даже посылают

ayaneta написал : китай.

сейчас абсолютно все китай так то, и ср-721 и ресанта и меандр и контактор :)

вот так надо :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 11:37:04

даже сказал бы вот так

0

Переделка зарядных устройств и не только

Вложение
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.07.2012 в 11:51:31

Anat78 написал : сейчас абсолютно все китай

К сожалению, Вы правы, но и китайцы не всё могут копировать. Есть исключения.:o

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 11:59:57

ppkvin написал : Есть исключения.

просто нужен контроль хороший и будет замечательно

0

Переделка зарядных устройств и не только

ayaneta
ayaneta
Новичок

Регистрация: 10.07.2012

Калининград

Сообщений: 5

10.07.2012 в 21:56:03

Большое спасибо. Подключили - все работает. Но буду искать УЗМ

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 22:42:16

а фото можно?

0

Переделка зарядных устройств и не только

ayaneta
ayaneta
Новичок

Регистрация: 10.07.2012

Калининград

Сообщений: 5

11.07.2012 в 00:00:45

Anat78 Да :)

0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.07.2012 в 06:09:40

ПУНП в качестве проводки?

в подъезде стоит счетчик и какой автомата? Лучше бы здесь стоял в щитке автомат на 40А, а не рубильник