bax написал :
Хотел бы задать несколько вопросов:
Намечается: освещение (несколько точечных светильников), две розетка (фен, стиральная машина), вытяжка.
- Вытяжку и освещение повесить на одну линию или лучше на две?
Одной линии по этим двум приборам за глаза хватит. Если все-таки речь о вытяжном вентиляторе ("...вытяжка..."), то он жрет очень мало.
Как правило: свет, розетки ванной, вентилятор вешают на одну линию.
Если и выделяют в отдельные линии, то стиральную машину и водонагреватель.
У вас два мощных прибора: стиральная машины (около 2 киловатт) и вен (от 1 до 2 киловатт). В принципе одна линия с сечением 3x2.5 в паре с 16 амперным автоматом все это без проблем потянут, особенно с учетом того, что нагрузка фена является кратковременной.
bax написал :
- Всё это повесить на один УЗО лучше?
Для стиральной машины можете сделать отдельное УЗО.
bax написал :
- Как делают включение вытяжки? По таймеру от света или отдельным выключателем?
Включение вытяжного вентилятора чаще делают вместе с включением света, но это не удобно в использовании (бывает зябко в ванной и под душем с включенным вентилятором).
Комфортнее вывести включение вентиляторы на свою клавишу. Есть вентиляторы (к примеру, малошумные S&P) с таймером. К ним подводится три провода: постоянная фаза, фаза от выключателя вентилятора и ноль. Работает так: включаете вентилятор клавишей и тут же выключаете, вентилятор работает настроенной вами время (к примеру, 5-15 минут чтобы хватало времени вытянуть пар), а потом сам по таймеру выключается. Т.е. после душа перещелкнули выключателем и ушли заниматься своими делами, а он сам через отведенное время вырубился. При включенной клавише - вентилятор работает постоянно. Также есть вентиляторы, работающие по датчику влажности.
bax написал :
- Линии будут под стяжкой. Потолок будет реечный. От пола до потолка можно всё в гофре и вдоль стояков (всё будет потом в общем коробе) или лучше в стену в штробу?
Любой способ подойдет.